地下室变形缝的施工问题请教!
地下室设置温度变形缝。缝宽30mm。问题是,施工后混凝土的收缩,至少会导致缝宽大于50mm(具体和缝的距离有关),这个时候的变形,还只是混凝土的干缩变形。还没有涉及到混凝土随着温度的变形问题。这样就是使得为了适应温度变形的30mm缝,实际上成为了50mm缝。在适应温度变形之前,变形缝的止水带什么的都已经提前达到极限了,这样如果继续温度变形导致缝宽增加时,止水带无法正常工作。那么在施工的时候,怎么才能避免这种情况的发生呢?提前预估干缩变形,把变形缝宽预留到只有10mm???假如混凝土没有那么大的干缩变形,只留10mm又不好施工,至少连中埋式止水带的环都有20~30mm了。请大家一起讨论一下!谢谢!
混凝土防水施工变形缝施工后浇带施工
一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。 4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于膨胀率的60%。 5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。 二、变形缝防