地下室变形缝的施工问题请教!
dengken205
dengken205 Lv.12
2017年10月15日 19:46:41
来自于建筑施工
只看楼主

地下室设置温度变形缝。缝宽30mm。问题是,施工后混凝土的收缩,至少会导致缝宽大于50mm(具体和缝的距离有关),这个时候的变形,还只是混凝土的干缩变形。还没有涉及到混凝土随着温度的变形问题。这样就是使得为了适应温度变形的30mm缝,实际上成为了50mm缝。在适应温度变形之前,变形缝的止水带什么的都已经提前达到极限了,这样如果继续温度变形导致缝宽增加时,止水带无法正常工作。那么在施工的时候,怎么才能避免这种情况的发生呢?

地下室设置温度变形缝。
缝宽30mm。

提前预估干缩变形,把变形缝宽预留到只有10mm???
假如混凝土没有那么大的干缩变形,只留10mm又不好施工,至少连中埋式止水带的环都有20~30mm了。



请大家一起讨论一下!
谢谢!



zxp19671115
2017年10月16日 13:29:35
2楼
谢谢楼主分享!
回复
绿谷一期
2017年10月16日 22:48:31
3楼
后做止水带的时候,不是已经把施工缝连成一体了吗?为什么止水带会无法正常工作?
回复
dengken205
2017年10月25日 09:00:15
4楼

干缩变形 温度变形>>止水带容许变形
回复

相关推荐