水管、风管、电管、桥架:变形缝处如何施工?
李易峰峰哥
2023年10月27日 10:12:11
来自于建筑施工
只看楼主



































变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。水管、风管、电管、桥架:各类机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。



水管过变形缝补偿装置


【施工工序】
导向支架安装→金属软管安装→防护
【工艺控制要点】
安装好软管后,及时采用塑料薄膜缠绕紧密,做好成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染软管及管道。在补偿装置的一侧设固定支架或导向支架,另一侧设吊架距伸缩节的距离为500mm。

管道过伸缩缝做法详图

管道过伸缩缝做法实例图
【质量要求】
支架固定牢固,安装顺直,螺母朝向软管侧。
【正确案例】

①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。 

③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。 

④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。


风管过变形缝补偿装置


【施工工序】  
支架安装→软管安装→防护
【工艺控制要点】
1)软管两侧吊架牢固。安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染风管,清理不彻底将影响观感。防火阀吊杆根据设计设置数量。 
2)距伸缩缝500mm设支吊架,有保温的风管,采用带保温的成品软接。

风管过伸缩缝补偿装置做法详图

风管过伸缩缝补偿装置做法实例图

【质量要求】
支架固定牢固,安装顺直,法兰固定螺栓的螺母朝向软管侧。
【正确案例】

①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。

③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。


电管过变形缝补偿装置


【施工工序】
支架定位→安装接线盒→连接柔性导管→接地跨接→防护
【工艺控制要点】
1)采用防水型可挠金属电线管跨越两侧接线箱盒并留有适当余量;
2)穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;
3)管路作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,有接地补偿装置,采用跨接方法连接。热浸锌导管或可挠金属电线保护管,用专用接地线卡连接;
4)补偿装置两侧的支吊架,在接线盒的300~500mm 处设置;
5)接地跨接线采用BVR-4 导线,导管及线盒均应接触良好。

电气配管穿越伸缩缝处示意图

电气配管穿越伸缩缝处做法实例图
【质量要求】
金属软管与线盒连接的专用锁母固定牢固,非镀锌导管接地螺栓焊接牢固,镀锌导管卡子接触良好。
【正确案例】

电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。


桥架过变形缝补偿装置


【施工工序】  
支架定位→成品补偿器安装→接地跨接→防护
【工艺控制要点】  
桥架伸缩间隙20~30mm,安装好补偿装置后,及时成品保护,防止在伸缩缝处漏水及掉杂物污染桥架。跨接接地导通可靠。

示意图

桥架穿越伸缩缝安装图
【质量要求】  
伸缩装置采用同一厂家制品,接地可靠,支架设置合理,固定牢固。
【正确案例】

①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。 

③:带槽活动桥架连接板。

免费打赏
yj蓝天
2023年10月28日 09:02:24
2楼

学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开