加油站罩棚PKPM设计探讨
最近做一加油站罩棚设计,==========================基本模型:钢框架结构,8度0.2g,单排,4个柱子,柱跨14m,X向边挑6m,Y向边挑8m,檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索===========================计算程序:PKPM(2013.12.18)===========================计算审图过后有两个主要问题:1.风荷载如何取值? 请教PKPM技术支持后的解决思路(以前一直被这个问题困扰):设计参数中正常取基本风压,考虑顺风风振,执行完SATWE计算后在“水平风荷载修改”这一项进行风荷载等效集中荷载输入(取刚性楼板假定进行整体指标计算,内力计算时再勾去掉)。模型有两层,所以两层的风荷载都进行了等效处理(根据客服人员的解释个人理解为风荷载作用在结构的刚心,1.3的体形系数就需整个结构轮廓为受力面)2.屋面风吸力及半跨荷载如何考虑? 解决思路(同上):风