道路景观照明必须采用TT系统吗?TN-S为何不可?
去年做了一个设计项目,是道路的景观照明,是大设计院外包给我们的,他们负责整条道路改造,我们只管里面景观照明部分不含路灯。我用了TN-S系统做的,后来院里审图改成了TT系统,院里直接出蓝图的,我到现场图纸交底才发现被改了。施工单位和业主监理都觉得可以用TN-S,施工也方便,电话请示了公司电气负责人,说也可以用TN-S,好像印象中强规有要求,反而TN-S合理什么的。于是项目就这么做下去了,现在工程结束了要整理联系单之类,结果院里审图的工程师不给签字,说非要用TT系统,说施工方怎么做不管,设计必须这么出。可问题是TT系统TN-S系统用的电缆之类不同,施工方没联系单没依据去算钱,审计不管那些口头认可的,业主同意也没辙……事情背景就是如此的,现在联系单催的很急,几乎唯一的做法就是找到可以或者更支持TN-S系统的规范要求,电气负责人外出学习要月底才回来,似乎也没空找规范去。我只是画图的,对电气又不通……所以来这里请教各位了!顺便提下,以前做其它的室外景观照明,也是全程几公里,分段一个配电箱左右各管几百米,也有其它设计院审图,没说非要TT的~不知道现在要如何合理的说服审图的工程师