地暖的分水器上缺少什么?
地暖的分水器上缺少什么?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高,地暖行业也不断的随之发展壮大,采用水地暖不仅在供暖面积逐年增加,而且在供暖地域上也在逐渐的扩张,由原来的长江以北供暖地区发展到长江以南大部分地区。应该说地暖行业的不断发展壮大对于改变以往的供暖方式和结构,提高热能使用效率和人们用暖的舒适度,推进分户供暖和热能计量以及吹生一批相关产业和推动就业都起到了积极的作用。在这一过程中政府相关部门和地暖行业组织以及设计、生产、施工、使用各环节都作出了相应的探索和努力,力求不断的完善和可持续发展。尽管如此,我们还应该看到随着已安装的地暖系统使用时间的不断延长,在使用维护保养的过程中发现,在材料质量、设计施工规范和理念以及水质控制、容量控制、散热器和地暖混供控制等方面,还存在很多不如人意的地方,还存在影响行业持续发展亟待解决和规范的一些问题。本文仅就水地暖系统本身其中一主要部件分水器上应该有而事实没有东西,包括质量、设计安装理念、使用保养环境要求等方面存在的一些问题谈一些粗浅的看法和认识。
分水器的选择问题大于了500mm???
求教各位!!!!!!!!在做毕业设计的时候,我的冷冻水的水量是800m3/h,根据流速的控制0.5-0.8m/s的要求,取最大的0.8m/s计算,算得分水器的直径为595mm.而手册上的最大只有500mm.我该怎么选择? 后面这样选择合理吗?确定分水器和集水器管径的原则是使水量通过集管时的流速大致控制在0.5~0.8m/s范围之内。分水器和集水器一般选用标准的无缝钢管(公称直径DN200~DN500)。冷冻水量Q=200×4=800 m3/h,选两台分水器和集水器。按集管内流速v=0.8m/s,Q=400m3/h,则集管管径为DN=0.42m=420mm