高山微波站接地及降阻措施研究
摘要:本文对高山微波站的防雷接地、工作接地和安全接地进行了分析和研究。讨论了目前在高山微波站接地中存在的问题,研究了接地装置的型式以及设备接地,等电位连接和屏蔽接地的方法。探讨了高山微波站在接地中存在的雷电干扰和地电位干扰问题。重点研究了降低高山微波站接地装置的措施,探讨了改善地面电位分布的方法,以及防止地电位干扰的方法。关键词: 高山微波站 接地方式 接地电阻 降阻措施1、引言在微波通信工程中为了减少微波塔的建设或降低微波塔的高度, 经常将微波站选建在高山顶上,微波站建在高山顶上普遍存在着地形复杂、场地狭小和土壤电阻率较高, 给微波站地网的设计和施工带来很大的困难, 不利于接地电阻的达标及通信机房设备的防雷保护。微波站内接地种类较多, 有直流接地、交流接地、工作接地、逻辑接地、防雷接地、安全接地等等。各个接地要求不同, 独立的地网间会产生电位差, 可能会对设备、人身安全构成威胁。而微波通信设施又属于对干扰非常敏感的电子设备,高山微波通信站因为地势高,又有高高的微波通信塔,特别容易遭受雷击,如果接地不好,在雷电流入地时就会产生“反击”,或产生地电位干扰打坏
山区水电站的接地设计与降阻措施探讨
对于大多数山区水电站来说,一般都存在着土壤电阻率偏高,场地狭小,土层薄且土质大多为风化石、砂子,有的甚致根本沒有土层,完全为石头。土壤电阻率高达2000--3000Ω.m,有的甚致高达5000--8000Ω.m,因而给水电站的接地造成了许多困难,使许多山区水电站接地电阻严重偏高,如浙江某座装机达40000kw的水电站接地电阻高达10Ω;还有一些中小型水电站的工频接地电阻高达数十欧,或上百欧。山区水电站所在的地方,往往是雷电活动强烈的地方[1],由于水电站的接地电阻偏高,对防雷造成了极为不利的影响。如避雷器动作后由于残压叠加上接地电阻上的压降后,会使加到 发电机等 电气设备上的电压高而危及发电机等电气设备的绝缘。或者当雷电流入地时,电气设备外壳或接地引下线上产生