高山微波站接地及降阻措施研究
摘要:本文对高山微波站的防雷接地、工作接地和安全接地进行了分析和研究。讨论了目前在高山微波站接地中存在的问题,研究了接地装置的型式以及设备接地,等电位连接和屏蔽接地的方法。探讨了高山微波站在接地中存在的雷电干扰和地电位干扰问题。重点研究了降低高山微波站接地装置的措施,探讨了改善地面电位分布的方法,以及防止地电位干扰的方法。关键词: 高山微波站 接地方式 接地电阻 降阻措施1、引言在微波通信工程中为了减少微波塔的建设或降低微波塔的高度, 经常将微波站选建在高山顶上,微波站建在高山顶上普遍存在着地形复杂、场地狭小和土壤电阻率较高, 给微波站地网的设计和施工带来很大的困难, 不利于接地电阻的达标及通信机房设备的防雷保护。微波站内接地种类较多, 有直流接地、交流接地、工作接地、逻辑接地、防雷接地、安全接地等等。各个接地要求不同, 独立的地网间会产生电位差, 可能会对设备、人身安全构成威胁。而微波通信设施又属于对干扰非常敏感的电子设备,高山微波通信站因为地势高,又有高高的微波通信塔,特别容易遭受雷击,如果接地不好,在雷电流入地时就会产生“反击”,或产生地电位干扰打坏
山区水电站的接地设计与降阻措施探讨
对于大多数山区水电站来说,一般都存在着土壤电阻率偏高,场地狭小,土层薄且土质大多为风化石、砂子,有的甚致根本沒有土层,完全为石头。土壤电阻率高达2000--3000Ω.m,有的甚致高达5000--8000Ω.m,因而给水电站的接地造成了许多困难,使许多山区水电站接地电阻严重偏高,如浙江某座装机达40000kw的水电站接地电阻高达10Ω;还有一些中小型水电站的工频接地电阻高达数十欧,或上百欧。山区水电站所在的地方,往往是雷电活动强烈的地方[1],由于水电站的接地电阻偏高,对防雷造成了极为不利的影响。如避雷器动作后由于残压叠加上接地电阻上的压降后,会使加到 发电机等 电气设备上的电压高而危及发电机等电气设备的绝缘。或者当雷电流入地时,电气设备外壳或接地引下线上产生
高土壤电阻率地区变电站接地网长效降阻的实现
广州番禺110 kV祈福变电站于2000年建成运行,位于高土壤电阻率的丘陵地区,是典型的郊区户外敞开式变电站,地网电阻值高达1.3 Ω,严重威胁着设备安全运行。因此,必须进行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤电阻率地区地网的接地电阻符合国家标准的规定,是摆在我们面前的重要课题。我们在参照以往工程设计、研究成果和经验的基础上,深入了解了当今世界接地系统设计的最新进展,综合考虑了现场的地理环境特点,采用当今世界上最先进的辅助设计工具进行了工程分析设计及对方案的充分论证,提供一套较完整的系统解决方案,付诸工程实践,达到了降低地网接地电阻的目的。 1接地系统辅助设计软件包的简介 我们与国内某著名大学电机系合作,首次在国内采用了世界先进的接地系统辅助设计工具——CDEGS,对测量数据进行处理,对各种方案进行校核。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程软件包。CDEGS(current distribution,electromagnetic i
关于110kvхх变电站接地降阻措施分析及效果分析
摘要: 对110kvхх变电站所处的地形、地势和土壤电阻率及其在水平和垂直方向上的分布进行了分析,对变电站的接地电阻偏高的原因及以往历次改造的措施和改造过程所走的弯路进行了探讨和研究,总结了历次改造的经验和教训;总结了最后成功的经验,从而分析、探讨了大中型接地装置应采用的降阻措施和降阻方法以及降阻防腐材料的应用。 关键词: 接地装置 接地电阻 降阻措施 0、引言 110kvхх变电站是向хх县城供电的一座中心变电站,由于土壤电阻率偏高(1600Ω.m),接地电阻一直在2.4Ω左、右,虽经多次改造,由于采取措施不当降阻效果不大,地网接地电阻一直在1.6—1.8Ω之间。2003—2004年再次对该变电站的接地进行了改造,但由于对以前接地改造措施了解的不清,再加上电力公司不愿于周围农民发生纠纷,对改造措施进行了种种限制也使改造走了不少弯路论最后经反复的调研、计算、论证终于实施了正确的改造措施,使改造获得了成功。1、现场情况及土壤电阻率分布 110kvхх变电站位于х县城郊10km左、右的一座小山包上,山包高约20m左、右,站