接地极的安装要求及技巧
接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的
铜包钢接地绞线制作流程
铜包钢绞线采用进口技术将99.9%的电解铜均匀镀于低碳钢棒上。这种工艺保证了铜层与钢芯之间的永久分子联结。具有良好的导电性能和耐腐蚀性,能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻,产品寿命超过50年。同时也具有较高的机械拉力强度,适宜深钻,打入地下不破裂、不脱落。是利用氧化铜与铝发生化学反应来产生液态高温铜和氧化铝残渣,在耐高温的石墨模具中来实现导体与导体之间各种形式的高性能金属熔接。铜包钢绞线由一定根数的铜包钢单线绞制而成。 电镀铜包钢单线及绞线是含良99.9%的电解铜均匀电镀到低碳钢芯上加工而成的新型符合材料,该产品既有钢的强度和韧性,又有铜的良好导电性和耐腐蚀性能。相比铜单线具有密度小,强度高,造价低等优点,是传统纯铜单线的更新换代产品。铜包钢绞线进行包塑加工成引向专用线――黄绿铜包钢接地线。
铜包钢接地棒的螺纹和不带螺纹
铜包钢接地棒作为常用接地材料,在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在嘉合电力的铜包钢接地棒的类型中,主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平,一头尖的铜包钢接地棒等。下面我将逐一向大家介绍这两种铜包钢接地棒的特点:1,带螺纹铜包钢接地棒:所谓带螺纹,实际上就是接地棒两头是带螺纹,这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来,这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒,常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度,我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。在带螺纹的铜包钢接地棒中,还多出了两个东西,一个是连接器,所谓连接器,就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中,在最尾端需要驱动头,这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地