电解离子防雷接地系统优点
离子接地系统适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的防雷接地方式比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,防雷接地效果尤为显著。离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓解、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐蚀性和使用寿命等问题。使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。离子接地系统由先进的可逆性缓释化合物组成,电极外表是紫铜合金,以确保最好导电性及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。经试验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏离子辅助导电作用。接地导体外部的填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高压冲击的多种化学材料为辅料。主要用于解
接地极的安装要求及技巧
接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的
IEA电解离子接地系统某110KV变电站防雷接地的应用
前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻效果要远远好于一般的电解离子接地系统。关键词:IEA电解离子接地系统,火泥熔接(放热焊接,放热熔接),防雷接地,放热焊接一、项目介绍西南某110kv变电站地处山腰边,三面为坡度,一面靠山,供接地的区域受限,驻地网长宽约为100M*60M。站内表层部分为黄土,部分为风化岩,土壤在水平方向出现分层现象,下层为风化岩组成,10口深井钻探资料表明,表层土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤电阻率较高。考虑到图纸环境较为恶劣,土壤电阻率较高,同时可供接地的区域受限等因素,不可能采取常规的外沿闭合中间敷设若干均压得水平地网就能达到要求的接地电阻。