等离子电源的特点及应用
等离子电源是我们生活中很多家用电器上和工业应用上使用的一种电源,等离子电源的原理是根据等离子的作用,经过一系列变量处理来起到控制作用。今天就为大家介绍一下等离子电源。 什么是等离子电源? 等离子电源是直流高压电源是各种净化装置工作的动力,当电场结构确定后,净化装置的质量,特别是收尘效率和寿命主要取决于该电源。 等离子电源的原理是什么? 主要用于几何形状复杂的不锈钢制品表面亮化处理。其机理为在液体施加的电极周围形成相对稳定的等离子场,通过等离子体场离子间的交换作用及中性原子的游离实现物体表面解析。由于物体表面形貌特点,凸出的部位有着更高的等离子浓度,使其迅速剥脱,直至达到相对的平整状态;又由于等离子体场包围在物体的全部表面,使
接地极的安装要求及技巧
接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的
等离子废气处理设备的使用安装
等离子废气处理设备的操作使用步骤(1)先开启风机,需要使风机正转及正常运行2分钟后,方可启动净化设备。(2)先开启集中控制板内总闸,设备两边散热扇正常运行,说明连通电源。(3)根据实际风量可打开相应开关按钮,全开时,按额定功率运行。 等离子废气处理设备的安装注意事项(1)左侧为进风口方向,废气的温度控制在70 ℃以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。(2)净化器安装在风机前面,净化器前端应该有预处理设备(水喷淋塔、过滤箱)过滤有机废气中的大型颗粒, 需要使净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。(3)净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接。(4)净化器与排风管道之间的连接需要密封。(5)净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;根据使用情况设备定期维护清洗。(6)净化器箱体应可靠接地;安装过程中不允许磕碰紫外线管,严禁异物落在净化器内。(7)