关于电缆桥架制造标准及执行标准2
二、 执行标准:1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》2. 企业标准:Q/321182AEG001-19973. QB/T1453-92电缆桥架4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求5. DB32/144-1996电缆用防火槽合标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。三、 技术条件:1. 正常使用条件1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2. 特殊使用条件1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。2) 敷设在消防线路中。3) 敷设在海拔2000米以上。3. 电缆桥架的结构要求1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP332) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44材料应符合自身的相关标准钢制宜
关于电缆桥架的制造标准及行业标准1
四、 桥架检验1. 依据企业标准对桥架检验2. 检验程序及检测方法1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法3. 表面处理桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am检测标准:GB/T13912-92 检测方法:用磁性测厚仪检测。2) 电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 附注(93)3) 喷涂或喷漆 桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按附录B试验应不脱落5) 电镀锌和锌合金 按附录B
关于电缆桥架的制造标准及行业标准3-01
行业标准 JB/T10216-2000 1 范围本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓GB/T 93-1987 弹簧垫圈GB/T 97.1-1985 垫圈GB/T 700-1988 碳素结构钢GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988)GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980)GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法GB/T 2423.4-
关于电缆桥架的制造标准及行业标准3-02
4.2.2 敷设在消防线路中。4.2.3 敷设在海拔2000m以上。注:由用户与制造厂协商确定。4.3 电缆桥架的结构要求4.3.1 防护等级a)无孔托盘(无盖无孔托盘除外)的整体防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内不低于IP30,户外不低于IP33。b)耐火电缆桥架的防护等级应符合GB 4208-1993的规定,户内为IP40,户外为IP44。4.3.2 材料桥架所选用的材料应符合自身的相关标准。a)钢制托盘、梯架及附件宜采用冷轧钢板制作,并应符合GB/T 700-1988中Q235A钢,和GB/T 11253中的有关规定。b)铝制托盘、梯架及附件的板材、型材应符合GB/T 3880和GB/T 6892的规定。C)玻璃钢制的托盘、梯架及附件,其材料应符合GB/T 15568的规定。其它非金属托盘、梯架应符合材料自身的有关规定。d)螺栓、螺母、平垫、弹垫及半圆头方颈螺栓,应分别符合GB/T 5780、GB/T 6710、GB/T 97.1、GB/
关于电缆桥架的制造标准及行业标准3-04
5.8 防护等级试验防护等级试验方法依据GB 4208的有关规定。5.9 耐火电缆桥架的耐火等级试验5.9.1 试验装置a) 耐火试验炉应满足GB 9978-1988第2章的要求。b) 试验变压器三相星形连接的电力变压器,其在试验电压下的额定电流应不小于3A。变压器的每一相应通过一只3A的熔丝与试样相连接,并在必须接地的中性回路中串入一只5A的熔丝。C)保险选用额定电流为3A和5A的RLS系列快速熔断器。5.9.2 试验条件5.9.2.1 升温条件应满足GB 9978-1988 3.1的要求5.9.2.2 压力条件应满足GB 9978-1988 3.1 的要求5.9.2.3 受火条件耐火电缆桥架受火情况为:(柱)支承、耐火电缆桥架四面受火。5.9.3 试品要
关于电缆桥架的制造标准及行业标准3-05
5.9.5.2 测量与观察5.9.5.2.1 试验炉内压力的测量试验炉内温度应每隔1min测量一次并记录。5.9.5.2.2 试验炉内压力的测量试验炉内压力应每隔2min测量一次并记录。5.9.5.2.3 电缆维持工作时间的测量耐火试验开始后,应随时观察3A保险情况,并记录下3A保险中断的时间。5.9.6 判定条件桥架内电缆漏电流达到3A时,即表明该桥架已不能维持其内部电缆继续工作,丧失耐火能力。此时即为桥架的维持工作时间。5.10 玻璃钢及其它非金属桥架除作5.1~5.9的相关试验外,还应作下列性能试验。玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验见表14。表14 玻璃钢及其它非金属桥架的性能试验试验项目 试验方法 试验介质 周期 试验结果 火焰蔓延 将样品放在长方形的金属壳体内,此壳体的一个面是敞开的,夹紧样品的两端,使其在施加火焰的条件下可以放进或取出。壳体内底部应覆上一块松