行业标准 JB/T10216-2000 1 范围本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓

行业标准 JB/T10216-2000
1 范围
本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。
本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓
GB/T 93-1987 弹簧垫圈
GB/T 97.1-1985 垫圈
GB/T 700-1988 碳素结构钢
GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988)
GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980)
GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法
GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db: 交变温热试验方法
(eqvIEC68-2-30:1980)
GB/T 2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka: 盐雾试验方法
(eqvIEC68-2-11:1981)
GB/T 2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法 试验Ef: 撞击 摆锤
(idt IEC68-2-62:1991)
GB/T 2575-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法
GB/T 3857-1987 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法
GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材
GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) (eqvIEC 529:1989)
GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 (eqvISO 2178:1982)
GB/T 5270-1985 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv ISO2819:1980)
GB/T 5780-1986 六角头螺栓C级
GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级
GB/T 6892-1986 工业用铝及铝合金热挤压型材
GB/T 7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备 (idt IEC439-1:1992)
GB/T 8013-1987 铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜的总规范 (idt ISO7599:1983)
GB/T 8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法
GB/T 9978-1988 建筑构件耐火试验方法 (eqv ISO834:1975)
GB/T 10580-1989 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件 (eqv ISO212:1971)
GB/T 11253-1989 碳素钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条件
GB/T 15568-1995 通用型片状模塑料 (SMC)
JB/T 6743-1993 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 3 定义、型号代号

3.1 定义
本标准采用下列定义。
3.1.1 电缆桥架 cable supports system
由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。
3.1.2 有孔托盘 cable tray system with hole in base area
由带散热孔的底板和侧边所构成的槽形部件。
3.1.3 无孔托盘cable tray system no hole in base area
由底板与侧边构成的槽形部件。
3.1.4 梯架 cable ladder system
由侧边与若干个横化学剥蚀构成的梯形部件。
3.1.5 组装式托盘 cable tray system of assembly
由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。
3.1.6 水平弯通 bend mounted in the horizontal plane running
在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件。
3.1.7 水平三通 tee mounted in the horizontal plane running
在同一水平面以不同的三个方向连接托盘、梯架的部件。
3.1.8 水平四通 crose mounted in the horizontal plane running
在同一水平面以不同的四个方向连接托盘、梯架的部件。
3.1.9 垂直上弯通 bend mounted in the vertical plane running up
使托盘、梯架从水平面改变方向,向上延伸的部件。
3.1.10 垂直上三通 tee mounted in the vertical plane running up
在同一垂直面以不同的角度分开三个方向,向下连接托盘、梯架的部件。
3.1.11 垂直下弯通 bend mounted in the vertical plane running down
使托盘、梯架从水平面改变方向,向下延伸的部件。
3.1.12 垂直下三通 tee mounted in the vertical plane running down
在同一垂直面以不同的角度分开三个方向,向下连接托盘、梯架的部件。
3.1.13 垂直四通 crose mounted in the vertical plane running
在同一垂直面以不同的角度分开四个方向连接托盘、梯架的部件。
3.1.14 耐火电缆桥架 cable tray system resistance to fire
由桥架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等组成,用以支撑电缆的、具有连续的刚性结构系统,该系统维持工作时能达到规定的要求(有些场合可简称耐火槽盒)。
3.1.15 支吊架 supports and pendants
直接支承托盘、梯架的承重部件。
3.1.16 附件 system accessory
用于完成辅助功能的系统组件,例如:电缆隔离、电缆固位、盖板等)。
3.1.17 额定均布负载 rated uniformly distributed load
产品在正常使用过程中所能允许施加的最大均布载荷。
3.1.18 跨距 span
两个相邻支架中点之间的距离(3m以上为大跨距)。

3.2 型号代号
3.2.1 桥架型号及代号
































































3.2.2 桥架型号示例
举例:
型号:GPQIA-200×50TH
含义:200mm×50mm钢制有孔托盘直线段电缆桥架,设计序号1,防护类型为湿热型。

3.2.3 附件及其代号
───盖板(G)
───直线连接板(BLJ)
───铰链式连接板(BLS)
───端头连接板(BDL)
───调宽板(BTK)
───调高板(BTG)
───调宽调高板(TKG)
───调角板(BTJ)
───隔板(BG)
───引下装置(YX)
───电缆卡具(DK)
───终端封头(ZF)
───伸缩节(SSJ)
───锁扣(SK)
───半圆头方颈螺栓(FJS)
───其他坚固件(QT)
3.2.4 基本支吊架及其代号
───托臂:可分为沿墙托臂(TBQ),立柱托臂(TBL),竖井托臂(TBS)等。
───立柱:可分为工字钢立柱(LZG),槽钢立柱(LZC),角钢立柱(LZJ),异型钢立柱(LZYX)等。
───吊架:可分为角钢横担(HDJ)双杆式、槽钢横担(HDC)双杆式及方型吊框(DK)单杆式,吊杆用型材时可为圆钢吊杆(DGY),角钢吊杆(DGJ),槽钢吊杆(DGC)和异形钢吊杆(DGYX)。
───其它固定支架:如垂直或斜面支承的固定架等。
4 要求
4.1 正常使用条件
4.1.1 安装地点的海拔高度不超过2000m。
4.1.2 不同气候环境等级的参数见表6。
表6 不同气候环境等级的参数




















环境参数 等 级
3K5L 3K6 3K6L 4K2
低温℃ -5 -20 -35
高温℃ +40 +55 +40 +40
低相对湿度 % 5 10 10
高相对湿度 % 95 100 100
凝露强度 有 有 有
降水条件 mm/min — — 6
结冰条件 — 有 有
4.2 特殊使用条件
4.2.1 敷设在不同化学腐蚀环境中见表7
表7 不同化学腐蚀的环境参数