框架结构填充墙构造柱设置
主要参考规范、图集及论文:DB33∕T 1027-2018 蒸压加气混凝土砌块应用技术规程GB50003-2011 砌体结构设计规范JGJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程13J104 蒸压加气混凝土砌块、板材构造12G614-1 砌体填充墙结构构造框架或框剪结构后砌填充墙的构造柱设置通常设计不会在图纸上明确,需要施工单位根据内装图纸和结构总说明中关于构造柱设置的相关要求以及相关规范要求进行深化。但是不同的人对规范的理解不同。本文的目的就是对有关构造柱设置的相关规范、图集进行汇总学习。本文钢筋符号代换一、结构总说明中关于填充墙构造柱的设置墙内构造柱按以下原则设置:1、墙长大于5m时,沿墙长方向每隔4m设置一根构造柱;2、外墙转角、楼梯间墙转角、电梯井角部以及无翼墙或混凝土墙(柱)的填充墙端部应设置构造柱;3、砌筑填充墙时应错缝搭砌;两墙相交时,若因砌块模数等原因而无法错缝搭砌时,则在其相交处设置构造柱;4、构造柱截面为墙宽×200,纵筋为4C12,箍筋C6@200;5、构造柱纵筋在梁、板或基础中的锚固做法详见图集12G614-1第10、15页;构造柱与填
高层框架结构填充墙设计采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,这样可以不?
甲方高层框架结构(10多层)填充墙采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,在湖南地区可以不?设计院的人说参考《高规》 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,且设计院一般设计时砌块的强度等级应大于或等于砂浆的强度等级,所以砌块的强度也应大于MU5.0,所以MU2.5的砌块不能用,这样推理可以不?有没有填充墙的砌块强度等级可以参考的相关规范和规程?我希望得到的结论是:高层框架结构(10多层)填充墙采用MU2.5的小型混凝土空心砌块,Mb5.0的砂浆,在湖南是是可行的,而且这样也符合《...》规范...条的规定。各位结构达人,给小弟论证下,指点下...附:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002中:6.1.5 抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求:1、 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁或楼板