在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
在工程中遇到的问题:框架结构填充墙长度大于5米,但墙中间有窗,是否需要设置构造柱,图纸上说明填充墙长度大于5米或墙长大于墙高2倍需设置钢筋混凝土构造柱,目前很纠结,监理说要设置,理由是长度大于5米,我们认为墙中有窗,扣除后墙长不大于5米,不需要设置构造柱,设计也没个明确说法
2楼
应该设置,中间有门窗的就更应该设置构造柱了。
窗户的两边根据规范和一般的设计要求(江苏地区)都应该设置构造柱或者混凝土窗框。
回复
3楼
本人觉得也是要设置的11··窗户只是在墙上··这个长度不能扣除的··可以在窗户的旁边设置一个构造柱就可以了··
回复
4楼
应该设置,在窗的一边设一根构造柱
回复
5楼
1、中间有大门窗洞口的话2边都要设构造柱并且窗台下的矮墙也要加构造柱
2、中间为小门窗洞口则在一边加构造柱就可以了
3、设构造柱洞口的大小有设计确定,一般2.4米以上就要设置。
回复
6楼
洞口宽度大于2M时应在两侧设置构造柱;砌体无约束端必须设置构造柱;长度大于5米应增设艰巨不大于3米的构造柱,套哪一条都需要设置。
回复
7楼
同意
回复
8楼
1、中间有大门窗洞口的话2边都要设构造柱并且窗台下的矮墙也要加构造柱
2、中间为小门窗洞口则在一边加构造柱就可以了
3、设构造柱洞口的大小有设计确定,一般2.4米以上就要设置
回复
9楼
我们这窗洞>2100就设GZ。
回复
10楼
窗大小b×h=1200×2450,设计答复说不用设置。
回复
11楼
欢迎继续讨论,我觉得应该要设置构造柱。
回复