地温中央空调控制系统的研究
摘要:文章针对智能建筑地温空调控制系统中生产成本低和可靠性高这一矛盾难以解决的状况,提出了一种基于单片机控制的新型控制方式,较好地解决了这一难题,为地温空调的大量推广提出了一条可行的技术方案。 地温中央空调是一种新型的绿色无污染空调系统,它主要是提取地温能源,实现夏季制冷、冬季供热的高科技产品。该系统采用热泵技术,把土壤或地下水中的能量收集起来,经过能量转换,制冷时提供出口温度为7℃~12℃冷水,供热时提供出口温度为45℃~50℃热水。夏季使室温控制在25℃以下,冬季使室温控制在16℃~25℃。用地温供暖和制冷,可大大减少煤、石油、煤气和电的消耗;地温资源的高效、节能、安全、环保的特点,使其具有较好的可利用性;同时,地温供暖装置无压力、无燃烧、无爆炸危险,且占地面积小,变频节能,自动控制灵活方便,又能提供生活用热水。因此,低温中央空调有着很好的应用前景。更多:http://www.uc800.com/xw-kuai-1NewAdd2.asp?id=2756
我做的地温中央空调系统方案,大家提点意见
地温中央空调系统方案设计一、工程概况(一)项目名称北京某商场住宅地温中央空调系统工程(二)工程概况该项目位于 北京 ,总建筑面积 16000 m2。其中 商场 建筑面积为 9600 m2,办公楼 建筑面积为 6400 m2。要求对其进行中央空调设计,夏季制冷,冬季供暖。现我就此项目经过论证,做出合理的水源热泵系统方案来解决本工程的制冷及供暖问题。二、设计说明(一)室外气象参数表1 当地气象参数表干球温度℃ 湿球温度℃ 相对湿度%夏季 33.2 26.4 78冬季 -12.2 -13.3 45(二)要求达到的室内参数表2 室内要求参数表室内温度℃商场 夏季 26±2 冬季 20±2办公楼 夏季 26±2 冬季 20±2注:测量温度时需在系统连续正常运行24小时后检测。(三)主机设计冷热负荷表3 主机负荷计算用表
急求:地温中央空调报低压的问题
各位大侠好。我单位马上就要供暖了,可这两天空调开机调试一直出现低压报警停机故障。请各位帮个忙了。我单位的空调为福尔达水源热泵双机头漩涡式中央空调,是04年装的。一直是夏季制冷,冬季供暖运行。这两天正在调试,制热状态时井水走蒸发器,系统水走冷凝器。停机时1号主机系统平衡高压9 低压5左右,开机运行5分钟后50%负载时,低压4 高压11左右,几分钟后一旦负载为100%时低压从3.5迅速下降到2.3左右,随即报警停机。高压12左右没什么问题。2号主机调试时和1号压缩机故障一模一样。昨天我们清洗了蒸发及冷凝器,可调试结果还是一样,100%负载时3分钟左右就低压报警停机。运行时从制冷剂液镜看制冷剂在液镜中线左右,制冷剂为L300a,请问高手们谁能帮我分析下啊,下周就供暖了,非常着急!谢谢各位了。
中央空调根据什么来选择
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?