各位大侠好。我单位马上就要供暖了,可这两天空调开机调试一直出现低压报警停机故障。请各位帮个忙了。我单位的空调为福尔达水源热泵双机头漩涡式中央空调,是04年装的。一直是夏季制冷,冬季供暖运行。这两天正在调试,制热状态时井水走蒸发器,系统水走冷凝器。停机时1号主机系统平衡高压9 低压5左右,开机运行5分钟后50%负载时,低压4 高压11左右,几分钟后一旦负载为100%时低压从3.5迅速下降到2.3左右,随即报警停机。高压12左右没什么问题。2号主机调试时和1号压缩机故障一模一样。昨天我们清洗了蒸发及冷凝器,可调试结果还是一样,100%负载时3分钟左右就低压报警停机。运行时从制冷剂液镜看制冷剂在液镜中线左右,制冷剂为L300a,请问高手们谁能帮我分析下啊,下周就供暖了,非常着急!谢谢各位了。

各位大侠好。xingfunanren2010
2010年11月08日 08:18:29
2楼
怎么没人解释啊,拜托谢谢各位了。
回复
cjy982916
2010年11月10日 16:31:19
3楼
水蒸发器换热不好,查地源水流量和进出口温度,还有你的控制点修改成热水控制了吗
回复
zhanghuihanxue
2010年11月11日 08:01:40
4楼
加点制冷剂适量。低压保护值设定低点。不要低于0.15MP。
回复
yu66386
2010年11月11日 14:47:37
5楼
进来学习的。。。
回复
binbin_luoshu
2010年11月14日 10:05:15
6楼
应该是低压保护设定问题
回复
zxwknight3166
2010年11月15日 15:02:58
7楼
1.冷凝问题太低了(高压没有建立起来,膨胀阀工作不稳定)
2.低压保护设定的太高
解决办法同3#
还有就是先降低供热热水的流量或者是末端的数量等温度上来的在全开
回复