各位大侠好。我单位马上就要供暖了,可这两天空调开机调试一直出现低压报警停机故障。请各位帮个忙了。我单位的空调为福尔达水源热泵双机头漩涡式中央空调,是04年装的。一直是夏季制冷,冬季供暖运行。这两天正在调试,制热状态时井水走蒸发器,系统水走冷凝器。停机时1号主机系统平衡高压9 低压5左右,开机运行5分钟后50%负载时,低压4 高压11左右,几分钟后一旦负载为100%时低压从3.5迅速下降到2.3左右,随即报警停机。高压12左右没什么问题。2号主机调试时和1号压缩机故障一模一样。昨天我们清洗了蒸发及冷凝器,可调试结果还是一样,100%负载时3分钟左右就低压报警停机。运行时从制冷剂液镜看制冷剂在液镜中线左右,制冷剂为L300a,请问高手们谁能帮我分析下啊,下周就供暖了,非常着急!谢谢各位了。