中央空调出风口结露滴水怎么办?
我单位的中央空调采用的是全吊顶回风,在空调使用期间(制冷)出风口会结露滴水,在梅雨季节特别严重;虽不影响使用,但很烦人。后对个别房间的风机盘管加装回风箱(过了梅雨季节做的试验,且回风箱还加贴了保温层),即不通过吊顶进行回风,而采用房间内回风。经过两天试用后再去观察,发现风口结露滴水的现象比以前更严重,请教各位大师是什么原因?是不是因为动态热源的增加而增加了风口结露滴水?是不是因为静态(即恒定)热源减少而增加了风口结露滴水?是不是因为冷热空气对撞的速度加快而增加了风口结露滴水了?除了降低机组的出水温度外(由于机组拖带的系统比较多,管线距离比较远,因为管线布局的不合理,沿程管阻比较大,因为温损的关系,因此暂不考虑降低机组水温),请问有什么有高招能解决?谢谢。[ 本帖最后由 jzy-890418 于 2008-9-12 19:58 编辑 ]
?中央空调出风口结露如何解决?
6月的成都,火辣辣的太阳搭配潮湿的空气,成都盆地闷热的像一个密不透风的罐子,让人感觉透不过气来。中央空调成了唯一能带来舒爽感觉的神器。但长时间使用却发现,中央空调的送风口结露了,有时候水滴还会滴落下来,打湿地面。为什么会出现这样的情况呢? A.什么是风口结露?当风口表面温度低于附近空气露点温度时会出现冷凝水结露的现象。 B.冷凝水出现的原因是什么?通俗易懂的解释:夏季炎热地区房间内的湿度较大,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内的空气的露点温度时,中央空调送风口的百叶就会结露、滴水,特别是在刚开机的那段时间。这是一个正常现象,同时这也表示您家的空调制冷效果很好。 专业级物理解释:在一定大气压力下,含湿量不变时,空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 100%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,可以达到除湿干燥空气的目的。露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,
中央空调出风口出水怎么解决?
有时候你会发现空调设定温度低了,中央空调出风口百叶上有凝露、滴水现象,很多用户觉得空调出了问题。其实真正的原因是,室内的温度高,湿度大,而空调出风口的温度只有7-18℃,空气中的水蒸气遇到冰冷的出风口就凝结为露珠吸附在上面,露珠积少成多汇聚成水珠滴下来形成滴水现象!那么出现这些小水滴如何解决呢? 首先凝露是正常自然现象,并非空调坏了,凝露主要是房间湿度大,空调出风温度低造成; 空调出风口结露的原因 一、结露的理论分析: 首先了解一下“出水”的原因,为什么会结露? 空气在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 100%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。 露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本