中央空调出风口出水怎么解决?
cof1556169335775
2019年04月30日 17:38:27
来自于中央空调
只看楼主

有时候你会发现空调设定温度低了,中央空调出风口百叶上有凝露、滴水现象,很多用户觉得空调出了问题。其实真正的原因是,室内的温度高,湿度大,而空调出风口的温度只有7-18℃,空气中的水蒸气遇到冰冷的出风口就凝结为露珠吸附在上面,露珠积少成多汇聚成水珠滴下来形成滴水现象!那么出现这些小水滴如何解决呢? 首先凝露是正常自然现象,并非空调坏了,凝露主要是房间湿度大,空调出风温度低造成; 空调出风口结露的原因

有时候你会发现空调设定温度低了,中央空调出风口百叶上有凝露、滴水现象,很多用户觉得空调出了问题。其实真正的原因是,室内的温度高,湿度大,而空调出风口的温度只有7-18℃,空气中的水蒸气遇到冰冷的出风口就凝结为露珠吸附在上面,露珠积少成多汇聚成水珠滴下来形成滴水现象!那么出现这些小水滴如何解决呢?

首先凝露是正常自然现象,并非空调坏了,凝露主要是房间湿度大,空调出风温度低造成;

空调出风口结露的原因

一、结露的理论分析:

首先了解一下“出水”的原因,为什么会结露?

空气在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 100%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。

露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和状态的程度。

日常生活中的结露现象,主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是低温体),使过多的水蒸气从环境空气中析出而在物体表面凝成水珠。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,从冰箱取出的饮料遇道空气中的水蒸气,马上会在冰饮料外包装上形成露珠。我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。露点不受温度影响,但受压力影响。

其次,对送风口产生结露的原因进行分析:

1、空调区域范围内的空气湿度较大;相对湿度大于60%以上。比如:新房,空间内空气质量不好,开着窗户用空调。

2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,排风量过大,产生过大的负压,使未经过冷却处理的室外热湿空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝露点(露点不受温度影响,但受压力影响);

3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不匹配,导致冷量过大,风量过小;比如:手操器上风速设定为低速,温度设定为16℃(开启除湿模式);再比如:线控器风速设定为高风速,温度设定为16℃,但是室内回风面积不够或滤网过脏。

4、出风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;

第二部分:解决结露问题的方法

根据上述分析得知:结露的根本原因是出风口的温度低于室内空气的露点温度,解决结露问题的方法总结出如下几种:

1、尽量减少开门开窗次数,检查室内是否与外界不够密封;

提醒:在夏季雨过天晴以后室内湿度大,让人感觉闷热难受,有人会开着窗户开空调,这可是空调出风口结露的主要成因。也增大了空调的耗电量,空调在制冷时就有一部分制冷量去除湿了,空调开久了房间也会变干,如果湿度控制在60%以下人体会感觉很舒服。切记不要开窗还要开空调,就可以避免出风口产生凝露!

2、增大送风量,减少送风温差,尽量将线控器风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;(如果风道上增加了风阀的风柜或者风盘可以采用)

3、如果为侧出风送风方式,将横向百叶尽可能调至向上吹出,让冷空气做大的循环,空调吹出的冷空气里含有水分比较重,冷风送高以后会自然降落,可以做大循环。

4、将铝质出风口改用A出风口或木质风口。

5、提高线控器的设定温度。温度设在26℃左右,既节能又舒适!

6、减少新风送风量,让室内的露点温度降低。

中央空调风速大可以加快冷凝露的蒸发,也就是说大风量会让凝露还未来的及凝结就被吹散了,从而减轻凝露滴水现象。


老有所为
2019年07月05日 10:21:28
2楼

谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开