电接点压力表接线图专题,为您提供电接点压力表接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电接点压力表接线图相关的专业交流讨论,更多电接点压力表接线图相关内容请访问
土木在线论坛
!
电工如何维修电接点压力表
电接点压力表是在弹簧管压力表的基础上增加了一套电接点装置,通过电接点的通、断信号来对被测压力进行控制或报警。压力测量机构的维修可参考《弹簧管压力表指针安装与刻度误差调整》。 电接点压力表容易出故障的是电接点装置,常见故障如下: ①被测压力大幅度波动,压力表受振动,使压力指针弹高与给定指针重合在一起,压力上升或下降,压力指针卡在下限或上限给定指针上,适当调整压力表指针的高度就可恢复。 电接点压力表维修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
关于电接点压力表的现场使用问题
现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。 大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。
电接点压力表(消防稳压泵)
消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢
电接点压力表使用说明书
研究了一上午电接点压力表,找了很多份资料,这份相对完整点,分享给大家
电接点压力表控制的水泵原理图
图纸简介: 非常简单,但经过使用还算正常。值得选择! 投稿网友: sevention 上传时间: 2013-07-19 图纸省份:
鼓风机出口需要电接点压力表吗
对鼓风机不够了解,出口需要电接点压力表,以便压力过大停风机吗?会产生压力过大的情况吗?单独鼓风机会产生还是并联鼓风机会产生还是都不产生?
求助:电接点压力表和压力变送器的问题
菜鸟求助:在水电站设计中,电接点压力表是作测量和发信号实现自动化的,压力变送器的作用也是将测量的数据转化成电流电压信号,两都有什么区别吗?
带有电机保护器的电接点压力表按钮控制图
图纸简介: 按钮总控开关,电接点压力表自动控制,电动机综合保护器保护电机。 投稿网友: lixice 上传时间: 2013-09-08
电接点压力表的了解、选用、实战,一分钟可以全部学会
讨论:变频恒压供水用电接点压力表
最近发现有的企业在做变频恒压供水控制柜,他们用的是电接点的压力表,相当于变频器在时刻的进行启动和停止. 大家认为这样做合乎规范吗?这样的方式对变频器有损害吗?欢迎大家发表意见.个人认为:对精度不高的场合用电阻式远传压力表实现恒压供水.