2006年06月17日 00:37:59
只看楼主

最近发现有的企业在做变频恒压供水控制柜,他们用的是电接点的压力表,相当于变频器在时刻的进行启动和停止. 大家认为这样做合乎规范吗?这样的方式对变频器有损害吗?欢迎大家发表意见.个人认为:对精度不高的场合用电阻式远传压力表实现恒压供水.

最近发现有的企业在做变频恒压供水控制柜,他们用的是电接点的压力表,相当于变频器在时刻的进行启动和停止. 大家认为这样做合乎规范吗?这样的方式对变频器有损害吗?

欢迎大家发表意见.

个人认为:对精度不高的场合用电阻式远传压力表实现恒压供水.
免费打赏
ihf
2006年06月17日 16:33:55
2楼
用电接点的压力表来恒压供水,当系统内水压下降到压力表的设定值时,变频器起动水泵电机,变频器始终处于频繁工作的状态中,每次都工作于工频状态下,对水泵电机、供电网络有冲击,这种方法是将变频器当成了软起动器来用了,不是理想的方法。
回复
bbgfdj
2006年06月18日 10:44:03
3楼
使用电接点压力表,就没有必要使用变频器了。利用电接点压力表的上下限直接控制水泵的启停,可以使压力稳定在一个范围内,不过范围比较大,也就是压力波动比较大。真正的恒压供水,应设置一压力传感器(3000元左右,相对整个系统比例很小)与变频器组成PID控制,控制水泵的转速,调节水压。
回复
goatking
2006年06月18日 12:06:29
4楼
其实对精度要求不高的场合用电阻式远传压力表就可以的.

频繁的启动和停止变频器对变频器的寿命等方面没有影响吗?
回复