人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
某服装交易广场通风空调施工方案
一、工程概况1.工程概况,设计范围及主要依据:1.1工程概况及本专业设计范围:本工程位于XX市,由地下一层超市,汽车库及设备用房,裙房一~八层的商场服装展示厅等组成,建筑总面积为平方米,建筑总高度为米,属一类综合性建筑,本专业的设计范围包括大厦舒适性中央空调,采暖,通风及防排烟设计。1.2主要设计依据:1.2.1建设单位设计委托任务书,1.2.2中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分(2000年)1.2.3采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87(2001)版1.2.4高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2001)1.2.5汽车库,修车库,停车场设计防火规范GB50067—971.2.6通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—20021.2.7株洲市公安消防支队建筑工程消防设计审核意见书(株公消审字2003第143号)1