地下车库智能通风控制系统
一、HR-FJ控制系统功能要求(不含变频控制) 1、 每台风机配置一套控制系统和一支CO传感器(传感器与控制器之间采用不超过30米的RVVP-4*0.75屏蔽线连接),当传感器报警时(即检测到气体浓度超标),启动与之对应的风机,直到浓度检测值达到设定值关闭风机。 2、 时间控制:分三个时间段对风机进行自动启停控制。A:上午8:00—10:00 B:下午1:00—3:00 :C:晚上5:30—7:00 3、风机控制留有远程启动与停止接口,可以接入消防信号及防火阀。 4、风机控制柜带手自动、远程控制点,可以本地控制和自动控制。 二、HR-FJ控制系统技术要求(变频控制 )
地下汽车库排烟与通风系统设计
引言 近几年,随着我国国民经济的快速发展,人民生活水平显著提高。家用中、小型汽车数量正在迅速增长,而可用土地资源正日益减少,随之带来了停车难的问题。因此,绝大多数的房地产开发商通过建造地下汽车库来解决停车难的问题。本文将对地下汽车库消防排烟系统与日常通风系统的设计作详细的介绍。 1.防火、防烟分区的划分 根据《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067—97)(以下简称《汽车库防火规范》)的规定,地下汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡(不包括复式汽车库及甲、乙类物品运输车汽车库),当汽车库内设有自动灭火系统时,面积可增加一倍,即为4000㎡。而《汽车库防火规范》规定,停车数量超过10辆的地下汽车库应设置自动灭火系统。[本文转自:lunwen.1kejian.com] 2.排烟、排风系统设计 排烟系统:烟气由排烟口→风管→排烟防火阀→消声静压箱→消防排烟(排风)风机→消声器→止回阀→机房竖井→单层防雨百叶窗→室外 排风系统:废气由诱导风机→排风口→防火阀→消声静压箱→消防排烟(排风)风机→消声器→止
车库与设备房的通风及防排烟系统设计
目录设计依据车库通风与排烟系统设计水泵房通风与排烟系统设计配电房通风与排烟系统设计柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计设计依据建设单位与设计院签订的设计合同及任务书.建设单位提供的有关文件及要求.建筑专业提供的条件图.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版)《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009版)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)《民用建筑设计通则》GB 50352-