关于电气设备的故障问题分析
1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
成套电气设备知识汇总(一)
1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
电压波动对电气设备的影响
核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。电压波动对电气设备的影响如下:1)荧光灯及电视亮度随电压波动而变化,当电压在较大范围内持续波动时有闪烁感。2)白炽灯电压高于额定值10%,寿命要缩短70%;电压低于额定值时,发光效率急剧下降。3)高压水银灯当电压降低20%~30%,持续时间为0ム5~1s时,便会熄灭。4)试验设备这些设备要求有高度的输出精度,当输入电压波动时,其精度不能保证。5)电热设备电压低于额定电压10%;供热量减少20%以上,升温时间延长;电压
电气设备短路的类型详解
普通短路有两种情况:①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事