精华汇总
人防地下室验收程序
更多
人防地下室面积
人防地下室防水
人防地下室规范
人防地下室工程
人防地下室设备
人防地下室要求
人防地下室高度
人防地下室消防
人防地下室通风
人防地下室施工
人防地下室图纸
人防地下室结构
人防地下室构造
人防地下室钢筋
人防地下室防水等级
人防地下室电气配管
人防地下室设计要求
人防地下室基础设计
人防地下室通风设计
人防地下室设计要点
人防地下室顶板荷载
人防地下室施工图
人防地下室钢筋含量
人防地下室施工规范
人防地下室顶棚做法
#
人防地下室验收程序
#
300
人防地下室验收程序专题,为您提供人防地下室验收程序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人防地下室验收程序相关的专业交流讨论,更多人防地下室验收程序相关内容请访问
土木在线论坛
!
人防地下室的消火栓设置
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
人防地下室的建模与计算
小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!
关于人防地下室柱子配筋
改了别人一个人防地下室。。发现地下二层人防层中的柱子配筋比计算书大很多。这个人防层的柱子有特别的配筋率要求吗???求做过的大神指导一下。。
人防地下室的防倒塌棚架
人防地下室的主要出入口设置防倒塌棚架是不是为了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近没有房屋的话,是不是就不用设置防倒塌棚架?
关于人防地下室的封堵问题
根据规范要求:“人防围护结构内侧距离阀门的进端面不宜大于200mm”,那封堵阀门的设置是否一定要跟人防内侧墙垂直呢?可否与墙水平设置?为什么?求解!
人防地下室顶板、薄壁方箱
关于人防地下室的配电问题!
比如一个小区,一般下面是人防地下室,而规范有规定,管道或者电缆不能穿人防地下室的顶板,那请问如果变配电室在地下室,那如果引至各栋楼的电气竖井,因为一层电气竖井的底板就是人防的顶板,这样不就无法从地下室引上来吗?大家一般是怎么处理的啊?
人防地下室顶板板厚问题
两层地下车库,地下二层人防核六常六,地下一层普通地下室,地下一层顶板厚度覆土做250厚可以吗?有没有特别要求。还有规范上说的顶板覆土厚度。说的是地下二层的顶板上的覆土,还是地下一层顶板的覆土,地下二层没有覆土。
求助:人防地下室的一点疑问!!
规范规定直接承受动荷载的人防竖向构件最小配筋率为0.6%,墙体的话可以取0.4%。问题来了,内墙,特别是主楼下的内墙(地上为34层的主楼)要不要按此条要求?以往我们画图都是将内墙配筋画在平时图中,人防图只详细给出临空墙、隔墙、外墙的配筋。但这次审图竟然提出内墙也需要按0.4%的配筋率,同样承受动荷载,是这样吗?毕竟内墙不直接承受动荷载,只承受楼板简介传来的动荷载。求助各位人防设计大侠,你们怎么看?
人防地下室几个概念问题
人防规范表格4.8.2顶板区格最大短边净跨,指的是柱网的距离吗?如果是跨度9米。拉的两道井字梁,这个区格净跨是3米还是9米?请做过人防的高手指教一下。还有表4.8.5的顶板短边净跨和这个是一回事吗?
点击加载更多
APP内打开