人防地下室经济钢筋含量
五级设防人防地下室钢筋含量220kn/m2左右,六级设防人防地下室钢筋含量160kn/m2。单建式与附建式人防地下室的造价:附建式人防地下室的造价高。
人防地下室钢筋布置注意事项
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 22:06 编辑 1、剪力墙、地下室外墙的钢筋必须伸如基础筏板,而且放置在基础筏板底层配筋上。 2、筏板的钢筋布距(图纸有说明)要明确,膨胀加强带的附加筋要按照图纸要求进行布置。 3、膨胀加强带不得留施工缝,膨胀加强带的水泥强度比筏板水泥强度 要大。 4、地梁的钢筋搭接长度、筏板钢筋的搭接长度要根据规范进行搭接。 5、集水坑的配筋布置一定要严格按照图集进行。 6、基础承台配筋一定要按照图集进行绑扎。 7、钢筋连接方式要根据规范要求进行连接。(以上可以参考11G101,11YG104等相关图集)
人防地下室的消火栓设置
在做地下室人防工程的消防设计时,由于人防的防护单元面积比地下室防火面积小,那在进行室内消火栓设计时,是按地下室的防火面积设,还是按人防的防护单元进行设置,如果按人防的防护单元进行设计,那消火栓的个数就会多出一些,但按照地下室的防火面积设,人防部分就不能满足两股水枪到达任一地方。不知各位大侠如何设置的?谢谢
人防地下室的建模与计算
小弟近段时间做一人防地下室,建模与计算等细节需要注意什么?用satwe程序计算,还需输入人防荷载吗?用satwe程序计算时各参数如何设置?按人防规范我的理解,梁,板的裂缝无需控制,是否如此? 请各位高手指点一二,不胜感谢!!!
求助,人防地下室楼梯的问题
刚刚做的一个工程,6级人防地下室,上层商铺(群楼结构,)有楼梯通下来(通过这个楼梯可以直达室外,楼梯可以作为一个出口)不知道楼梯活荷载我该如何考虑,请教各位大侠啦,由于愚钝,希望各位不吝赐教,先谢啦。
人防地下室通风规范理解
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么?希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(
人防地下室设计新星ADABS
四层人防地下室设计软件
人防地下室设计问题探讨
现在手头上有个工程,平时为地下停车库,局部有一个人防工程,人防工程平时的消火栓系统和喷淋系统能和整个车库的系统合在一起吗?共用水泵房,还是要分开单独设置水泵房?
新手请教:人防地下室通风
人防地下室建筑面积3109平米车库净面积约2000平米建筑把设备区跟车库划分了2个防火分区防火分区A为车库建筑面积2045.6平米B为设备区跟部分车库建筑面积904平米现在有个问题防火分区B除掉设备房车库净面积还有440平米左右是否还要做排烟?而且该分区没有进排风井另外:剪刀梯是否能如图上所示设风口前室风井的位置不佳附图随便画了下问题很多