建筑施工悬挑式脚手架的安全技术管理
1、悬挑式脚手架搭设必须明确安全管理责任 (1)建设行政主管部门负责本行政区域内建筑施工的悬挑架的安全监督管理。 (2)悬挑架在搭设中,应当服从施工总承包单位对施工现场的安全生产管理,悬挑架搭设单位应对搭设质量及其作业过程的安全负责。 2、悬挑式脚手架搭设前的准备工作 (1)悬挑架的设计制作等必须遵守国家的有关规范标准。 (2)悬挑架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,且符合安全技术条件,审批手续齐全(施工单位编制→施工单位审批→施工单位技术负责人批准→报送监理单位→总监理工程师组织监理工程师审核→总监理工程师批准→报送建设单位),并在专职安全管理人员监督下实施。 (3)悬挑架的支承与建筑结构的固定方式经设计计算确定,必须得到工程设计单位认可,主要考虑是否可能破坏建筑结构。 3、悬挑架选择和制作应注意的几个问题 (1)悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。 (2)必须经过设计计算,其计算内容:①材料的抗弯强度;②抗剪强度;③整体稳定;④挠度
建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范JGJ166-2008下载
根据建设部建标工[2004]09号文,《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》行业标准由中国建筑金属结构协会建筑模板脚手架委员会会同有关单位共同编制。 在本规范的编制过程中,编制组经过了广泛的调查研究,认真总结碗扣式脚手架在我国应用的实践经验、与相关标准规范相互协调的基础上制定了本规范。 本规范的主要内容是:1总则;2术语、符号;3主要构、配件和材料;4荷载;5设计计算;6构造要求;7搭设与拆除;8检查与验收;9安全管理与维护。 建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范JGJ166-2008由建设部安全标准技术归口单位中国建筑业协会建筑安全分会归口管理,授权由主编单位负责具体解释。 1总则1.0.1为了在碗扣式脚手架的设计与施工中贯彻执行国家有关安全生产法规,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑工程施工中脚手架及模板支撑架的