进口高压真空断路器使用体会
[转帖]进口高压真空断路器使用体会江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。 线路上,高压真空断路器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路。但是,按照国内常规的设计,储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)。“储能开关”闭合时,储能电机回路接通,储能到位,内部行程开关断开储能电机回路,储能电机停止,“合闸”释能后,储能电机又自动转动储能;“储能开关”打开时高压真空断路器合闸,所储能量释放,因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始,储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“
关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0