中水回用超滤设备系统设计要点说明
随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
空调系统的主要设备噪声
(一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。 空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制