工艺:多介质过滤器—超滤—反渗透,想请教大家,超滤反洗的时候,过滤器和反渗透怎么运行,反渗透这边还好说,中间加个水箱,反渗透照常运行,但是前端的过滤器是否到时候就停止工作了?
工艺:多介质过滤器—超滤—反渗透,想请教大家,超滤反洗的时候,过滤器和反渗透怎么运行,反渗透这边还好说,中间加个水箱,反渗透照常运行,但是前端的过滤器是否到时候就停止工作了?
2楼
超滤反洗时候前面的多介质过滤器就停了
后面的反渗透依照超滤水箱的水位启停
回复
3楼
超滤反洗时间挺短的,要么停止,要么正洗,没事正洗也浪费水,那就停止好了嘛。
回复
4楼
超滤可以分组设置,每组留有富余量,当一组反洗或正洗时,其他组照常运行,计算好既可以,或者考虑一组备用。
回复
5楼
如果只是一套,那只能是停止了
回复
6楼
程序上最好避免这种事发生,
一定要先控制好RO的启停,适当控制RO及终端的液位。如果控制不到位会出现RO,和UF在反洗时,两个系统都不停机。
回复
7楼
回复
8楼
如果超滤为单套设计,有种设想,可以在超滤反洗时,过滤器也同时反洗,
回复
9楼
过滤器反洗的太频繁了吧。过滤器可以停。
回复
10楼
如果单台超滤,过滤器就要停止运行,但这样过滤器启停频率也太高了,有实际操作经验的朋友吗,具体说一说。如果前面是多介质过滤器怎么办?
回复
11楼
如果原水泵采用变频控制,这些就应该很好实现了吧。
回复