(一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。
(一)空调系统气流速度的允许值
空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。
空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制的有源消声器(即电子消声器)控制气流噪声,很有成效,这种装置已经商品化,但造价高。
(二)通风机的噪声
通风机的噪声包括空气动力噪声和机械噪声两部分。前者有湍流噪声、旋转噪声和速度的脉动变化,向周围空气辐射噪声;后者有轴承噪声和旋转部件不平衡引起的噪声。其中以空气动力噪声为主。
风机在运转过程中产生强烈的噪声。噪声通过进口、出口、机壳、电动机和管道等声源部位传到周围的空间,它不但严重污染了城市区域环境,影响生产和工作效率,而且损害职工的健康,甚至造成工伤事故。现在风机噪声已成为工矿企业和城市环境噪声污染的一个重要来源。
(三)电动机噪声
电动机噪声包括电磁噪声、机械噪声和空气动力噪声三部分。电磁噪声是由定子与转子之间交变电磁引力、磁致伸缩引起的;机械噪声有轴承噪声和电动机转子不平衡、转子受"沟槽谐波力"作用等引起的振动而产生的噪声;空气动力噪声则是由电动机冷却风扇产生的气流噪声。在上述几部分噪声中,以空气动力噪声最强,其次是机械噪声和电磁噪声。此外,工件加工质量和精度、装配技术的水平也对电动机噪声有较大的影响。动平衡差、转子的窜动等将显著地增大轴承噪声。燥声较低的是QW(BBC)系列电动机,其次是新酌Y系列产品再者是JO,、JOz和直流电动机。
(1)小型电动机噪声小型电动机(100kW以下)多为封闭扇冷式,以JOz系列电动机为代表,其噪声主要取决于功率N和转速"。电动机功率越大,运转中产生的热量就越大,故需要的
散热面积和冷却风量就越大,产生的噪声也就随之增大;电动机转速越高,冷却风扇产生的风量、风压就越大,产生的噪声也就越高。
电动机噪声A声功率级(A声级)与电动机功率(kW)的平方正比,与电动机主轴转速的133次方成正比,即电动机功率增加1倍,噪声A声功率级增加6dB;电动机转速提高1倍,噪声A声功率级增加约4dB。
(2)大中型电动机噪声A声功率级随电动机功率及转速变化规律,与小型电动机相似,只是由于大中型电动机冷却风扇在电动机内部,风冷方式优于小型电动机,故其A声功率级低于小型电动机。