关于地埋式污水提升泵站设计
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 编辑 致:给排水设计工程师 出于对各位的尊重,先自我介绍一下:我姓关,出生在吉林省白山市,目前服务于日本住重环境工程技术株式会社的上海办事处--纳明机械(上海)有限公司。我们公司在水环境处理方面,有百年以上的历史。 工作一年多,接触过许多给排水设计工程师,也接触过一些不错的案例。目前国内在雨污提升泵站的设计当中,对地表的污染和美观上考虑欠缺,几乎还在使用回转式格栅来清捞污水里的垃圾。这种方式其实给我们的生活带来了更多的污染,将地下的污染转到了地面、直接影响到我们的生活环境。这种污染可能带来的危害很多,污水中的垃圾未经处理转移到地面上,会滋生许多变异细菌,这些变异细菌随着蚊虫携带来到我们的日常生活当中,或夹杂进灰尘里随风进入我们的呼吸系统;这也是近年来许多我们前所未闻的变异疾病产生的原因之一。 为了防止这些危害到人类生存的污染的产生,各行各业都在努力。我们公司所做的工作虽然是微
关于大型泵站设计问题(二)
今天看到一个“关于大型泵站设计问题”的帖子,太兴奋了,这个帖子才是真正的精华贴!我现在也遇到这样一个排涝泵站:6×800KW,我选10KV电机,按二级负荷考虑,双电源热备用供电方式。现在遇到以下问题:1.到底是选择异步电机还是同步电机?个人偏向于选择异步电机,因为结构简单,运行方便,成本低。同步机虽对系统平稳运行有利,但运行起来麻烦,泵站一年可能就运行个10多天而已。不知选择异步机合适不?希望有工程设计经验的朋友给予建议。2.我对泵站设计规范里提到的“站变合一”的含义没有理解,其意思是说建立专用变电站是吧?我选10KV电机,完全可以直配供电,泵站离最近的10KV线路仅有3、400米可T接,另外从附近一个变电站再引一回电源。3.如果选择异步电动机,初步分析电压降落满足全压起动要求,但考虑对电网的冲击和负载损害,想搞高压液阻起动,我想了解目前在高压电机降压起动方面,液阻技术是不是一种很成熟的技术?4.如果选择同步电机,是否如同异步机一样同样需要起动问题。5.XGN2-12型高压柜布置于单独的高压开关柜室,给电机供电的开关