关于泵站设计喇叭口问题 、
cengjingagony
2012年12月28日 21:55:08
只看楼主

请高手指点下 、 在取水泵站的设计中、 喇叭口的规格是怎么确定的、 还有吸水井的尺寸计算中 喇叭口的浮动数值是怎么确定的 、 还有各类喇叭口的参数应该到那去查询、 、 谢谢了、

请高手指点下 、 在取水泵站的设计中、 喇叭口的规格是怎么确定的、
还有吸水井的尺寸计算中 喇叭口的浮动数值是怎么确定的 、
还有各类喇叭口的参数应该到那去查询、 、 谢谢了、
免费打赏
gcy424910
2013年01月14日 19:30:26
2楼
设计手册第三册中有,一般1.5倍的管径
回复
huangzhimin
2013年01月15日 14:18:32
4楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
第6.2.3条规定: 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。
第6.2.3条条文说明: 关于吸水管布置要求的规定。
卧式水泵和叶轮直径较小的立式水泵,其吸水管宜采用带有喇叭口的吸水管道。喇叭口吸水管的布置一般符合下列要求:
1 吸水喇叭口直径 DN 不小于 1.25 倍的吸水管直径 dn 。
2 吸水喇叭口最小悬空高度:
1) 喇叭口垂直布置时, E=0.6~0.8DN ;
2) 喇叭口倾斜布置时, E=0.8~1.0DN ;
3) 喇叭口水平布置时, E=1.0~1.25DN 。
3 吸水喇叭口在最低运行水位时的淹没深度 F :
1) 喇叭口垂直布置时, F=1.0~1.25DN ;
2) 喇叭口倾斜布置时, F=1.5~1.8DN ;
3) 喇叭口水平布置时, F=1.8~2.0DN 。
4 吸水喇叭口与吸水井侧壁净距 G=0.8~1.0DN ;两个喇叭口间的净距 H=1.5~2.0DN ;同时满足喇叭口安装的要求。
5 设有格网或格栅且安装有多台水泵的吸水井,格网或格栅至吸水喇叭口的流程长度不小于 3DN 。
回复
vv624
2013年01月15日 17:32:17
5楼
喇叭口的大小和间距根据手册上的来就行,喇叭口的具体尺寸图集上有,图集号是02S403
回复