电动调节阀如何选择流量
电动调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。 电动调节阀流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程序控制,因此调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。 在实际使用时,调节阀总是安装在工艺管路系统中,调节阀前后的压差是随着管路系统的阻力而变化的。因此,选择调节阀的流量特性时,不但要依据过程特性,还应结合系统的配管情况来考虑。 (1)根据过程特性,选择阀的工作流量特性。常规控制器的控制规律是线性的,控制器的参数整定后希望能适应一定的工作范围,不需要经常调整。这就要求广义对象是线性的,即在遇到负荷、阀前压力变化或设定值变动时,广义对象的特性基本保持不变。因此
如何解决电动调节阀内漏
如何解决电动调节阀内漏 现今电动调节在各种工业控制系统中得到广发的应用,这时我们难免会碰到一些问题,其中一个问题就是阀门内漏问题。今天主要会大家介绍电动调节阀的常见内漏的原因及解决方法,让各位现场维护人员能够得到一点受益! 1.介质的冲刷、电动调节阀老化引起的内漏 电动调节阀调整好后经过一定时间的运行,由于阀门的气蚀和介质的冲刷、阀芯与阀座产生磨损、内部部件老化等原因,则会出现电动调节阀行程偏大、电动调节阀关不严的现象,造成电动调节阀泄漏量变大,随着时间的推移,电动调节阀内漏现象会越来越严重。解决办法:重新调整执行器,并定期进行维护、校正即可。 2.选型错误造成阀门的空化腐蚀引起电动调节阀的内漏 空化与压差有关,当阀门的实际压差△P大于产生空化的临界压差△Pc,就产生空化,空化过程中气泡破裂时释放出巨大的能量,对阀座、阀芯等节流元件产生巨大的破坏作用,一般的阀门在空化条件下最多运行三个月甚至更短时间,即阀门遭受到严重的空化腐蚀,致使阀座泄漏量高可达额定
电动调节阀的输入和输出介绍
电动调节阀通常作为自动控制系统的一个组成部分,被用来对气体的流量或压力进行调节。但是电动调节阀的输入和输出之间的关系很难用一个准确的数字模型来描述。这不仅是由于阀门输出特性的非线性,而其由于流过阀门气体的流量和阀门前后的压降互相影响难以计算。以流量控制为例,当阀门前后压力固定时流量仅与阀门的开度有关,但在大多数情况下,当阀门的阀位变化时,阀门前后压力也会随之变化,这就时流量增益的计算十分困难。事实上,由于阀门前后的压力在扰动因素的作用下也会发生波动从而引起流量的变化,流过阀门气体的流量与阀门的开度不存在一一对应的关系。由于数学模型的不确定,直接以阀板的开度作为操纵变量不能很好地满足系统的要求,甚至可能导致事故的发生。然后尽管阀门的开度与流量或压降之间的解析关系不易得到,但是借助测量仪表却可以方便地对阀门在某一开度下的流量或压降进行测量。 针对阀门的输出易测量不宜计算的特点,步进式控制不直接对输入信号进行响应,而是分若干个固定的步长,使输入信号一步一步地逼近设定量。在阀板转动一个步长之后都对阀门的流量或压降进
电动调节阀安装注意事项
电动调节阀安装注意事项 1.必须在本手册规定的工作范围内进行。不遵守规定将导致设备损坏。 2.安装操作必须在本手册规定的工作条件下执行,以防止设备损坏。 3.在存储时,不得堆积过多包装产品的集装箱。 4.不得在执行器上施加重压。 5.不得使控制流体冻结。否则可能出现设备损坏以及泄漏。 6.确定流动方向,并根据本手册规定的方向以及位置安装产品。管道连接过紧,或者安装位置不当都可能造成设备损坏。 7.冲洗管道,清除所有残留异物。在管道上游一侧连接过滤器,以免设备损坏。 8.在管道安装完成之后,确保连接部件不存在任何流体泄漏现象。 9.在平面法兰上使用完好的垫圈,以免设备损坏,或者控制流体泄漏。 10.不得将产品安装在蒸汽盘管或者热水盘管附近。高温辐射可能会导致执行器出现故障。 11.避免采用可能使设备运行过于频繁的仪器,以免缩短设备的使用寿命。 1
电动调节阀是由旋塞演变而来
电动调节阀是由旋塞演变而来 在选择电动调节阀时,首先要了解如何使用这种启闭机,其结构是怎样的。这样,我们就不难理解为什么作为一个球体,它是按照这样的旋转结构设计的。因为它的设计结构本身就是利用球体的旋转塞演变出来的,这样的设计结构能够有效的增强控制和调节的作用。而且这样的绕阀杆的设计效果也很明显。 家用电动调节阀 我们在选购电动调节阀的时候还是要多观察它的轴线旋转90度设计效果,这样的设计调节阀能够实现开启和关闭的效果,通过这样的控制发展作用,也能有效的改善整体的设计经验。这样的调节效果都是比较好的,有很好的作用性能。我们在挑选调节阀的目的主要就是为了有这个电动调节的作用力度了。选择这样的调节阀可以在管道上有更好的应用效果了,特别适合这种结构,可以主要作用于很多设计方法,这样的控制效果和截止的作用力度也是比较好的了。我们都能按照这个电动的设计来进行调节了。 用于这些电动调节的切断效果,电动调节阀分配的作用力度应该也是比较好的,我们都能通过这种设计来改变整体的使用效果。这样的设计性能应该也是很好的了。在选择
关于电动调节阀的输入和输出问题
电动调节阀的输入和输出 电动调节阀通常作为自动控制系统的一个组成部分,被用来对气体的流量或压力进行调节。针对阀门的输出易测量不宜计算的特点,步进式控制不直接对输入信号进行响应,而是分若干个固定的步长,使输入信号一步一步地