今天施工单位打来电话说,风管上的电动调节阀或电磁阀,当风管宽度大于1.2m时需要两个调节阀执行机构,满足扭矩要求,我还是第一次听说,以前总认为暖同专业风管上的一个阀就是一个执行机构.请高手指教下!谢谢
今天施工单位打来电话说,风管上的电动调节阀或电磁阀,当风管宽度大于1.2m时需要两个调节阀执行机构,满足扭矩要求,我还是第一次听说,以前总认为暖同专业风管上的一个阀就是一个执行机构.请高手指教下!谢谢
2楼
如果风阀面积太大的话,一个电动执行机构肯定很难带够,有时候就需要多配几个执行机构.实际接线方法一模一样,比如江森的执行器就可以并着接.点数是不会增加的, 就是说不会增加DDC的点数了.多采购几个执行器就够了.不知道楼主听明白没有
回复
3楼
那么具体什么情况下需要两个电动执行器呢?扭矩多大时?另外想问下,风机管道上的电动阀(要求风机启动时电动阀打开,停止时电动阀关闭)什么时候选择220V的?什么时候选择24V的呢?上次有个项目,甲方说扭矩不够全部换成220V的了?
回复
4楼
路过,学习一下,谢谢楼上的大虾们。。。
回复