首页 课程 资料 论坛
  • 请问冷凝压力调节阀怎么使用

    请问冷凝压力调节阀怎么使用

    大家新年好。请问像这种冷凝压力调节阀应该怎么使用呢?比如我要保持空调的冷凝压力在18个大气压。应该如何调节?谢谢

  • 能否用热气旁通阀代替冷凝压力调节阀

    在QQ群技术交流时,有网友提出了这样一个问题,大家如果感兴趣可以参与讨论。在冬天热泵机组制热时,如果效果不理想,需要用到冷凝压力调节阀,能否用热气旁通阀代替冷凝压力调节阀?

  • 蒸发压力调节阀的使用问题

    请教大侠们,谁知道蒸发压力调节阀怎么使用啊?比如,我现在蒸发温度低了,想调高;那是要把蒸发压力调节阀往大流量调还是小流量调呀?

  • 自力式压力调节阀应用实例

    自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合,得到了越来越广泛的使用。不过,这种阀门也需正确选型和正确安装、使用,才能保证投入运行后不出现什么问题。选型方面就不用多说了,比如调节阀是用来控制阀前压力还是阀后压力,介质是常温还是高温,有无腐蚀性,最高工作压力等等,一定要事先搞清楚,我们主要谈谈安装使用方面的问题。因为我最近碰到一例自力式压力调节阀的使用方面出现的问题,很有代表性。阀门是用在蒸汽管道上的,投入使用才短短一两个月,用户就报修。到现场一看,大量蒸汽从调节阀膜头的排气孔中排出,噪声极大,声势惊人。事故原因,明显是蒸汽没经过冷凝,直接进入膜头,烧坏了膜片。用于蒸汽管道的

  • 调节阀的各种故障及维修

    调节阀不同于手动阀门,它在使用过程中要处于不断地运动、调节状态,运动部件多,且要承受来自介质不平衡力等各种力量的冲击,难免出现各种预想不到的故障,这些故障可来自执行机构、调节机构,也可能来自连接的附件装置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表现为外泄漏量增大、摩擦力增大及阀杆的跳动。分析如下: 1. 填料材质不合适。由于填料材质不合适造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高温应用场合,采用聚四氟乙烯填料。故障处理方法是更换填料。 2.填料结构设计不当.o填料腔内,填料和有关附件的位置安装不合适,填料高度不合适故障处理方法是按产品说明书要求安装填料和有关附件。 3.填料安装不合适。例如,石墨填料采用螺旋式安装造成填料压紧力不均匀,中心没有对准等。故障处理方法是按层安装,使压紧力均匀。 4.填料有杂物。填料内的杂物造成阀杆划迹。故障处理方法是对填料进行清洁,除去杂物<

  • 关于电动调节阀和压力传感器问题

    大家好:我现在有一个工地图纸上加压送风机出风口处设计有一个电动旁通泄压阀和一个压力传感器,请大家帮个忙压力传感器和电动旁通泄压阀怎么连接,在那能买到,多少钱。急!

  • 高低温冷库蒸发压力调节阀

    对于由同一套压缩冷凝机组进行同时供冷的高低温库,高温库的回气管路上需增加蒸发压力调节阀,使该回气管路上的压力与低温库回气管路上的压力保持平衡,这样压缩机吸气压力较稳定。

  • 请教曲轴箱压力调节阀的问题

    各位大侠:小弟现在需要用到曲轴箱压力调节阀,我想知道这东西的原理,还有我现在选用的KVL35(丹佛斯)可不可以用KVL28来代替呢?我听别人说可以用2个KVL28来代替KVL35,但这样具体该怎么连接?谢谢

  • 谁有"阀前”压力调节阀的样本

    如题,在供热工程课本上有说到这个东西,可以把高与静水压线的楼层与外网直接连接,就不需要给高区加板换了,有见过的给告诉下,谢谢!

  • 自力式压力调节阀的应用和结构原理详解

    自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合,得到了越来越广泛的使用。但在使用过程中,一定要注意选型的特殊性,否则容易引起事故。在使用过程中,要注意使用的选型和安装环境,因此,详细了解自力式压力调节阀的工作原理和结构是非常重要的。 1、用途和适用范围 自力式压力调节阀(以下简称压力阀)是一种无需外来能源而只依靠调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品。具有测量、执行、控制的综合功能。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供嗳系统。本产品可用于非腐蚀性(最高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。 2、结构及工作原理 工艺介质的阀前压力Pl经过阀芯、阀座的节流后,变为阀后压力P2.P2经过控制管线输入执行器的下膜室作用在顶盘上。产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡。决定了阀芯、阀座的相对位

  • 用压力传感器控制电动调节阀开度

    最近发现暖通专业的正压送风有了新讲究:疏散楼梯间和前室需要设计压力传感器用来控制送风量。即压力太大时需要通过电动调节阀排掉部分风量,在压力不足时关小调节阀。这个控制应该如何实现?

  • 气动调节阀的7个安装原则

    气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定**、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。那么,气动调节阀安装原则有哪些? (1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高阀的上、下要留有一定空间,度,阀的上、下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。拆装和修理。对于装有气动阀门定**和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。 (2)调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力,)。 (3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)调节阀的工作环境温度要在(-30~60

  • PH值控制调节阀如何读取?

    PH值控制调节阀如何读取?

    1、PLC如何读取PH值?2、如何控制调节阀(不要用PID的,就是当PH为3~5左右,调节阀开50%;当PH为6~8左右,调节阀开30%;当PH为8~10.调节阀开10%)?求达人教教我这个小白吧

  • 关于怎样防止调节阀的闪蒸和汽蚀

    在调节阀内流动的液体常常出现闪蒸和气蚀两种现象.它们的发生不但影响口径的选择和计算,而且将导致严重的噪声、振动、材质的破坏等.在这种情况下,调节阀的工作寿命会大大缩短。 正常情况下,作为液体状态的介质,流人、流经、流出调节阀时均保持液态.闪蒸作为液体状态的介质,流人调节阀时是液态,在流经调节阀中的缩流处时流体的压力低于气化压力,液态介质变成气态介质,并且它的压力不会再回复到气化压力之上.流出调节阀时介质一直保持气态。闪蒸就像一种喷沙现象,它作用在阀体和管线的下游部分,给调节阀和管道的内表面造成严重的冲蚀.同时也降低了调节阀的流通能力。 气蚀作为液体状态的介质,流人调节阀时是液态,在流经调节阀中的缩流处时流体的压力低于气化压力,液态介质变成气态介质,随后它的压力又回复到气化压力之上,最后在流出调节阀前介质又变成液态.我们可以根据一些现象来初步判断气蚀的存在,当气蚀开始时它会发出一种嘶嘶声,当气蚀发展到完全稳定时,调节阀中会发出嘎嘎的声音,就像有碎石在流过调节阀时发出的声响。气蚀对调节阀及内件的损害也是很大的,同时它也降低了调节阀的流

  • 气动调节阀故障要怎么处理?

    气动调节阀故障要怎么处理?

    嗨,这里是工控小管家,今天是周一,我又来了,为什

  • 调节阀的噪音太大怎么解决

    调节阀使用的时候有时候会产生一定的噪音,这个时候很多消除噪音的方法就出来了。     1)消除共振噪音法    只有调节阀共振时,才有能量叠加而产生100多分贝的强烈噪音。有的表现为振动强烈,噪音不大,有的振动弱,而噪音却非常大;有的振动和噪音都较大。这种噪音产生一种单音调的声音,其频率一般为3000~7000赫兹。显然,消除共振,噪音自然随之消失。    2)消除汽蚀噪音法    汽蚀是主要的流体动力噪音源。空化时,汽泡破裂产生高速冲击,使其局部产生强烈湍流,产生汽蚀噪音。这种噪音具有较宽的频率范围,产生格格声,与流体中含有砂石发出的声音相似。消除和减小汽蚀是消除和减小噪音的有效办法。    3)使用厚壁管线法    采用厚壁管是声路处理办法之一。使用薄壁可使噪音增加5分贝,采用厚壁管可使噪音降低0~20分贝。同一管径壁越厚,同一壁厚管径越大,

  • 电动调节阀如何选择流量

     电动调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。   电动调节阀流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程序控制,因此调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。 在实际使用时,调节阀总是安装在工艺管路系统中,调节阀前后的压差是随着管路系统的阻力而变化的。因此,选择调节阀的流量特性时,不但要依据过程特性,还应结合系统的配管情况来考虑。  (1)根据过程特性,选择阀的工作流量特性。常规控制器的控制规律是线性的,控制器的参数整定后希望能适应一定的工作范围,不需要经常调整。这就要求广义对象是线性的,即在遇到负荷、阀前压力变化或设定值变动时,广义对象的特性基本保持不变。因此

  • 气动调节阀泄露是为什么呢?

    嗨,我是你们的工控小管家,定期会为大家带来常见易懂的工控小知识,跟着小管家一起学习,一起进步吧!今天我们带来的是气动调节阀的相关小知识,大家知道吗,气动调节阀是工业自动化中重要的部件,不过在我们的日常使用中,偶尔会出现气动调节阀泄露的状况,那么常见的气动调节阀泄露问题有哪些呢?我们接下来就来详细的探索一下。 一、气动调节阀常见泄露问题 (1)阀泄露气动调节阀由于阀杆长度不当,阀杆长度过长,使阀杆上下过短,造成阀芯与阀座间隙不完全接触,造成阀门泄漏。 (2)气动调节阀填料泄露气动调节阀将填料装到填料函,会对调节阀施加轴向压力。由于填料的塑性变形,会产生径向压力,阀杆接触紧密,但接触不均匀。在气动调节阀操作过程中,阀杆和包装将轴向运动。在高温高压环境下,由于渗透率高,容易渗漏。 (3)气动调节阀阀芯和阀座变形泄露气动调节阀的侵蚀和冲击,使其变形,随着时间的推移,会产生阀芯和阀座不匹配现象,它们之间存在间隙,而由于间隙疏松而泄漏。如果你的气动调节阀出现泄露,就要先排除是否是以上这几点的问题,对症下

点击加载更多

冷凝压力调节阀

冷凝压力调节阀专题,为您提供冷凝压力调节阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷凝压力调节阀 相关的专业交流讨论,更多冷凝压力调节阀相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度