关于换热站供暖 1次 2次网的问题
换热站 1次网给水压力0.72 温度62度。1次网回水压力0.71 温度22度。 2次网给水压力0.36 温度25度。 2次网回水压力0.33 温度20度。————————————————————————————————————————————————————以下是问题总结:{一}:1次网和2次网,在换热站内,就一直没搞明白,看到1次网的给水是连接到换热器上面的。上面有压力表和温度表。有明确的显示数据。而1次网的回水{压力和温度}是怎么得出来的。{二}:换热器应该是起一个加热的作用,1次网的温度是66度,为什么2次网的温度就这么低了,还有2次网是怎样的一种运行方式。{三}:1次网和2次网中间加了一个换热站,我只知道是把1次网的水,进行加热,加压,传送到搂里。具体的运行方式,我就不明白了前几日;单位外网漏水,1次网进行了关闭,为什么1次网关闭后,2次网的压力就降下来了,难道和漏水有关系吗?当时2次网压力过低,所有关闭了2次网的循环泵{中间大约2个小时}。由于时间关系决定
如何控制集中供暖的温度?
集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢? 我们发现了有以下几种方法: 1.开窗 2.关小阀门 3.穿很薄的衣服 4.安装恒温阀 由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义! 打个比方,早些年,我们国人只要吃饱饭就可以了,从来没有考虑过健康饮食,但是随着生活水平的提高,大家不但要吃饱饭,而且要吃的健康营养!同样的道理,今冬供热不是让我们热的,是让我们舒服的! 那么激动,集中供暖怎么才能够让我们的用户,舒舒服服的呢? 其实很简单,只要在入户主管道上加装一个电动球阀就可以了,这两年,新庄的小区,工程上应用的非常多。它的原理是,当室温高于设定温度的时候,电动球阀自动关闭;当室温低于设定温度的时
集中供热部分较大换热站末端不循环问题
各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)
集中供热换热站优化配置及运行方式分析
一、换热站设置原则 1、要以总体规划为集中供热换热站的设置依据,制定的方案应避免重复建设,做到今后发展和当前使用密切结合。做好宏观控制,统筹安排建设项目,做到统一布局。 2、热力站的设计要将其室内的用热系统与室外热网的因素都考虑到。对于压力与设计温度应与设计要求相一致,热力站设备与系统以及室外热网应相互匹配。 3、应将换热站设置在热负荷密度比较大的中心地带,且要使所带负荷区域尽量不跨越主要街道,通常供热半径要小于1000 m。 4、应通过技术经济来确定换热站的规模,为了使其方便运行管理,应将换热站的规模尽量控制在供应5万m2 ~ 20万m2负荷的范围以内。 二、换热站的建设规模理论 1、大型换热站: 在换热站的建设中,大型的换热站,通常可以供应2
求助:建换热站能改善供暖效果吗?联系应用必酬
我是某供暖公司的一名员工,没受过专业教育,自学了一点供热知识,有的只是一点实际经验。我公司现有2台7MW,1台14MW锅炉,采取直供方式,枝状管网,供暖半径2000M,供暖面积43万平。有五条主干线:1,377管线,承载17。8万平,供暖半径最大;2:325管线,承载9。7万平,半径1500M;3:273管线,承载7万平,半径1500M;4,219管线,承载4万平,半径1000M;5,219管线,承载4。5万平,半径800M。去年末梢用户就供暖效果不好,网络平衡极其困难(没有调节装置,只有截断装置)。今年打算安装换热装置,可行吗?如可行,安装几台换热装置合适?望各位老师不吝赐教,学生在这里先谢谢大家了。还有更好的解决方案吗?如可行,可和我联系QQ651014112,面谈,必有酬谢!