到底是《水电厂机电设计手册》还是《水电站机电设计手册》?
发输变电专业考试考纲上写的是:《水电厂机电设计手册》(电气一次分册),水利电力部水利水电建设总局编,水利电力出版社,1982年《水电厂机电设计手册》(电气二次分册),水利电力部水利水电建设总局编,水利电力出版社,1983年可是我在网上到处都没搜到这两本书。网上能找到的只有这个(包括本论坛下载的也是这个):1.《水电站机电设计手册》(电气一次),《水电站机电设计手册》编写组编,水利电力出版社出版,1982年2.《水电站机电设计手册》(电气二次),水电站机电设计手册编写组编,水利电力出版社出版,1984年这两个,一个是“水电厂”,一个是“水电站”,到底该用哪个呢?
求助某水电厂电气主接线设计
设计一座小型水电厂的电气主接线。主要完成电气主接线设计,短路电流计算和主要电器设备选择与校验。原始资料及主要参数:1.发电厂规模该电站位于某山区的一条水河流上,汇流面积为831平方公里。整个水利枢纽布置如图所示。充分利用当地的石料资源而建筑的堆(砌)石坝,坝高53米,水头38米,引用流量17秒立方:经2600米长的明渠将水流引至压力前池,再分配到每台水轮发电机组。经水能规划设选定装机为1500KW×3,共3台卧式水轮发电机组。该电站水库为不完全周调节,单级开发,以发电为主。年利用小时数4000小时。保证出力1500kW,多年平均发电量168×105kW.h。厂用电负荷:123KW左右2.水轮发电机型号参数型号:SFW118/64-6, PN=1500kW,UN=6.3kV,COSφN=0.8,IN=171.8A。旋转方向为俯视逆时针;Xd"= 0.12;额定转速nN=1000r/min。3.电力系统与本厂连接情况系统短路容量:Sdxt=∞,系统阻抗:Zxt=0该电站在系统中属于非主力电站,该电站以两回出线与系统相连,
如何开展水电厂状态检修
摘 要:状态检修是运用综合性技术和管理手段,准确掌握设备状态、预知设备故障、进行检修决策和管理的一种先进的设备管理模式。这种检修方式能及时地、有效地克服定期检修造成设备过修或失修的问题,提高设备的安全性和可用性。随着制造工业的发展,自动化水平的日益提高,再加上许多国外设备的引进,旧设备的更新改造,使发电厂主要设备本身的可靠性得到极大的提高,对水电厂的机电设备检修提出更高的要求,以前水电厂设备计划检修的模式已不适合当前电力生产发展需要,于是在DL-T838-2003《发电厂检修导则》和DL-T 1066-2007《水电站设备检修管理导则》中之规定“水轮发电机组大修间隔,多泥河水电站为4∼6年,非多泥河水电站为8∼10年,在两次A级检修之间安排一次B级检修,每年安排一次C级检修”。如何才能使水电设备既能按要求延长检修间隔,又能确保设备的安全、可靠运行,将成为检修管理单位和水电厂共同研究的全新课题。1.状态检修的条件建立相适应的考核机制。确定设备检修周期的依据是设备状态,这是状态检修的基本要求。