求助某水电厂电气主接线设计
lcc20090609
2011年07月02日 22:08:05
只看楼主

设计一座小型水电厂的电气主接线。主要完成电气主接线设计,短路电流计算和主要电器设备选择与校验。原始资料及主要参数:1.发电厂规模该电站位于某山区的一条水河流上,汇流面积为831平方公里。整个水利枢纽布置如图所示。充分利用当地的石料资源而建筑的堆(砌)石坝,坝高53米,水头38米,引用流量17秒立方:经2600米长的明渠将水流引至压力前池,再分配到每台水轮发电机组。经水能规划设选定装机为1500KW×3,共3台卧式水轮发电机组。该电站水库为不完全周调节,单级开发,以发电为主。年利用小时数4000小时。保证出力1500kW,多年平均发电量168×105kW.h。厂用电负荷:123KW左右

设计一座小型水电厂的电气主接线。主要完成电气主接线设计,短路电流计算和主要电器设备选择与校验。
原始资料及主要参数:
1.发电厂规模
该电站位于某山区的一条水河流上,汇流面积为831平方公里。型号:SFW118/64-6, PN=1500kW,UN=6.3kV,COSφN=0.8,IN=171.8A。旋转方向为俯视逆时针;Xd"= 0.12;额定转速nN=1000r/min。
3.电力系统与本厂连接情况
系统短路容量:Sdxt=∞,系统阻抗:Zxt=0该电站在系统中属于非主力电站,该电站以两回出线与系统相连,其潮流为双向,即丰水期将多余的电量馈送给系统,枯水期缺电时,则由系统以Imax=100A向该地区供电,另外,该电站以6回出线(距离均大于3KM)向近区供电,其中两回线供II类负荷各1000KW,其余各回供III类负荷各500KW。线路均按3KM计算,电抗系数为0.4Ω/KM。
4.其它资料
年均最高气温:30℃,年均最低气温:1℃,多年平均雨量:1100mm,雷暴时数:40日/年,交通较方便,公路可直抵电站厂房, 当地山势较缓,海拔高度约在800m左右,出线走廊易于确定。
免费打赏
lcc20090609
2011年07月02日 22:18:28
2楼
高手们帮帮小弟啊~
回复
lingxuct
2011年07月03日 09:48:19
3楼
根据发电机容量和用电负荷,上二台3150KVA主变,发电机同期并网,主变为35/10KV电压,发电机出口为10KV,站用电一台200KVA变压器。

35KV线路直接上主变,站内10KV系统单母分段,6回出线分在二个段上。

只是发电机有3台,正常最多二台就能发了,特殊时上第三台,存在负荷分配问题,建议第三台发电机出口接到二个断路器上,I、II段各一路,以分配负荷。
回复
水轮发电机
2011年07月03日 10:02:46
4楼
楼主基本情况介绍不够详细,如与系统多少电压等级相连等问题。
回复

相关推荐