一、配电装置选择原则: 1) 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。 选择裸导体和电器的环境温度 表3.0.2 类 别 安装场所 环境温度(℃) 最 高 最 低
高压配电装置设计规范(火电+水电)
应该会很有用的!
请教配电装置的设计问题
下面图片中的内容来自GB50059,请教图中标注为红色的部分,配电装置的设计是否包含变压器?还是指变电所中除变压器外的如断路器,隔离开关等的设计?提前谢谢您的回复。
高压配电装置规范的疑惑
规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢
《3-110KV高压配电装置设计规范》
《3-110KV高压配电装置设计规范》
3~110KV高压配电装置设计规范
电气规范 大家都分享一下
高压成套配电装置的闭锁
高压成套配电装置的闭锁有机械闭锁和电气闭锁两种,如接地刀和手车之间采用机械闭锁方式使其接地刀合上时手车不能摇到工作位置;手车和断路器之间使用电气闭锁方式使其手车处在实验位置时若在检修就不让断路器合闸等。 而且你要了解下五防内容了 1.防止误分、合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关;3.防止带地线合刀闸;4.防止带电挂接地线;5.防止误入带电间隔。一句话就是:送电先合刀闸且地刀不能合,合刀闸后也不能合地刀,再合断路器;停电先分断路器再分刀闸,最后送电后不要跑到高压柜哪里乱晃特别是柜门没关的情况下,否则离gua不远了。