规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢
规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢
2楼
说到柜离门的距离,我见过个工程,柜后离墙1000,与其后墙上的门边垂直方向距离只有100~200。
没见过有规范。
回复
3楼
为什么一定要明确门呢,柜前柜后操作通道满足就可以了!
回复
4楼
从值班室到高压室怎么进去要门吗?有时一个还不够,
就要考虑整体布局了,我一般自己布置平面再交给建筑。
回复
5楼
下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,没有矛盾!前面说的是前后开门,后面说的是单是前面开门的。