民规13.9.5第4条消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应...
qq_1436256879914
2017年07月06日 15:57:05
只看楼主

民规13.9.5第4条消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。怎么执行?消防和非消防分配电屏吗?

民规13.9.5第4条消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。怎么执行?消防和非消防分配电屏吗?
免费打赏
电气范
2017年07月07日 15:21:02
2楼
采用分段母线同时设置联锁
回复
tdming
2017年07月11日 15:28:56
3楼
最好是分屏设置,同屏做防火分隔有难度。
回复
开心老爸
2017年07月11日 15:52:54
4楼
(1)消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处, 是指在建筑的配电总箱处,消防和非消防出线分回路
(2)其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置; 这是指主电源和备用电源,而不是指消防和非消防电源。
(3)当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。现在一般没有问题,因为现在的箱体基本都能满足
回复
cnhanhan
2017年07月12日 08:34:11
5楼
怪不得要把联动模块设置在电箱外面
回复
hhhjjjddd789
2017年07月12日 10:36:48
6楼
模块严禁设在配电箱内是强条(主要是区别于强弱电,而这个弱电是用于消防的,所以被写成强条)。消防电源的配电装置可与非消防的分开不同的低压柜布置,可以实现物理上的有效分隔。曾经做过某保险公司的项目,柴发拖数据中心负荷和消防负荷,但是没有分开低压柜,结果被审图提了。因为是柴发拖出来的消防干线和数据中心干线,没有注意到也要实现分隔,-0-。如果采用电缆沟敷设的话,主要故障问题会出现在下出的配电柜电缆接头处,这个地方出线的位置很容易引起故障电弧或起火,不做防火封堵很容易引起故障范围扩大。防火封堵一般是上下两块防火板中间填充防火材料,并预留出电缆敷设的孔洞,一般是6孔,或者局部有梁的地方可以做少。
回复
sx717
2017年07月13日 07:30:31
7楼
感谢楼主资料分享
回复

相关推荐