一二级负荷在最末级配电装置处的自动切换
秋风落叶11111
2017年12月28日 11:33:07
只看楼主

我看到平时10kV开关柜那里就已经装设了备自投,为什么文件里是说一二级负荷在最末级配电装置处装设自动切换,这不是装设有误吗?还是说这是两种防范不同的备用方式?

我看到平时10kV开关柜那里就已经装设了备自投,为什么文件里是说一二级负荷在最末级配电装置处装设自动切换,这不是装设有误吗?还是说这是两种防范不同的备用方式?
hugehead2
2020年08月07日 18:31:44
1楼

10kV开关柜那里就已经装设了备自投,只保证了变电所的可靠性。末段切换,保证了变电所到末段线路的可靠性。

回复
winnerdz
2018年01月01日 11:41:33
1楼

一级、二级、三级负荷是等按照重要性进行的分类,而10KV开关柜的备自投是从电压等级来进行划分,这两者并不冲突,关键是要看清系统图

秋风落叶11111

好的,多谢

回复
卖萝莉的大叔
2017年12月29日 17:31:35
1楼

备用方式

秋风落叶11111

多谢大侠

回复