1 引言 电力体制的改革引发了新一轮大规模的电力建设热潮从而极大地推动了电力技术革命新技术新设备的开发与应用日新月异特别是信息技术与电力技术的结合在很大程度上提高了电能质量和电力供应的可靠性由于技术的发展又降低了电力建设的成本进而推动了电网设备的更新换代本文就是以此为契机以国内外配电自动化中一些前沿问题为内容以配电自动化建设为背景对当前电力系统的热点技术进行一些较深入的探讨和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配电自动化建设的两个典型模式即―体化模式和分立化模式侧重分析了分立模式下的配电自动化系统体系结构给出了软硬件配置主站选择管理模式最佳通讯方式等是本文研究的前提和实现平台. (2)针对配电自动化中故障测量定位与隔离以及供电恢复这一关键问题分析了线路故障中电压电流等电量的变化导出了相间短路工况下故障定位的数学描述方程并给出了方程的解以及故障情况下几个重要
消防动力配电系统设计求助
如图:GA-AP是门卫总箱,进线来自厂区变电所低压开关柜(为非耐火电缆)。GA-AT是门卫内消防配电箱,进线一路来自总箱GA-AP(耐火电缆),另一路来自相邻消防泵房消防配电箱FP-AT(耐火电缆)。低压柜内给总箱GA-AP馈线回路设置了电气火灾监控。 问题1:低压开关柜给总箱GA-AP馈线处监测到剩余电流跳掉GA-AP电源,意味着跳掉了消防配电箱GA-AT的一路消防电源,是否合理?是否应该在GA-AP馈线处设置电气火灾监控吧? 问题2:总箱GA-AP供给门卫内正常负荷及提供消防配电箱GA-AT一路消防进线电源。GA-AP本质上是门卫单体的总配电箱,不属于消防配电箱吧,所以进线采用非耐火电缆是合理的吧? 求大神指点,我好像经常看到这种设计,不知是否合理?