在高压蒸汽系统的设计中,应注意以下基本原则。 1、设计人员应对各主要用汽部门,包括厨房、洗衣房、中心供应、手术室、病房等的用汽设备、用汽时间以及用汽量进行详细的调查研究。并根据各部门的用汽量、用汽时间绘制锅炉负荷曲线,以作为管网设计和选定锅炉的依据。 2、计算需要的锅炉蒸发量时,应该尽量考虑各主要用汽部门之间的协调。例如厨房与洗衣房之间;病房与中心供应之间等的供汽时间的交错,可以减少锅炉设备的台数。
3、各主要用汽部门的高压蒸汽管道应该尽量分开。例如厨房和洗衣房用汽时间不同,如果合用一根高压蒸汽管道,将会长期使能源造成浪费。虽然高压蒸汽管道分成几个系统设置将会提高工程造价,但是分开设置所节约的能源很快就会弥补过来。
4、由于高压蒸汽管道将会产生内外腐蚀,因此,不论在病房、门诊、理疗或中心供应的高压蒸汽管道,都必须明管敷设。在任何情况下,不允许装设在墙壁、地面或吊顶内。明装的高压蒸汽管道必须做保温层,保温层的外面应做保护壳,在卫生条件较好的房间里,保护壳外应涂刷与墙面颜色相同的油漆。
5、不论设置在任何处所的高压蒸汽管道,均应考虑维修和拆改的可能。
6、凡装设有高压蒸汽管道的管沟,均应有足够的检修空间。一般情况下,其宽度不小于700mm,高度不小于1000mm。管子根数超过7根或管沟位于重要建筑物内或马路主要干线之下时,得设置通行管沟。通行管沟的高度不小于1700mm。不论设置于任何管沟内的高压蒸汽供汽及回水管道,均应设置于靠近检修通道的一侧,以便于检修。凡设有高压蒸汽管道的管沟,应设置通气孔,凡地下水位超过管沟底的处所,应设置积水并,以便定期排水。
7、凡门诊、理疗等处高压蒸汽用汽设备的设计,应尽可能地使建筑物各层和各房间的用汽设备靠近一根立管。避免供汽管道过长或倒坡装设。
8、对高压蒸汽管道及附件,应建立必要的检修制度。疏水器运转1000h后,工作人员应主动对其性能进行检查。高压蒸汽管道出现漏汽、漏水或保温层脱落时,应及时修理。
9、凡高压供汽及回水管道穿过楼板时,应加装铁套管。在地面有可能集水的房间,套管应高出地面20mm。
10、凡设置在医院门诊、病房、理疗等处的高压蒸汽管道及设备,在设计中应考虑降低噪声。除厨房及洗衣房外,禁止使用蒸汽喷射加热生活热水的办法。
11、所有高压供汽及回水管道均应考虑由于温度变化所造成的伸缩问题。一般情况下,管道应该保持不小于3‰的坡度。坡向应与水或气流方向相同。供汽管的尾端并应装设疏水器。
12、所有高压供汽及回水管道均应刷耐热防锈漆,一般应为两道。
13、所有的高压蒸汽供汽及回水管道,不允许与给水、排水管道、暖气及氧气等管道合包在一个包箱里。
14、在一般情况下,不论用于消毒或加热食物,只允许用蒸汽间接加热。也不允许将蒸汽直接用于湿消毒器或将蒸汽直接接触含有细菌、腐蚀性化学元素、有毒物质。如必须直接用于消毒或直接对有毒有害物质加热时,其凝结水不得回入总凝结水池。
15、由于医院的锅炉房是全年运转的,并且每日运转10h以上,应有适当的备用锅炉。