照明节能和供配电系统节能设计的讨论
近年来国家大力推动建筑节能的工作,也推出了相应的法律法规,逐步强化了建筑节能设计的管理和审查,建筑电气的节能设计也得到重视,电气的设计人员在设计中也采取相应的设计和措施,采用先进的技术和材料,以达到电气节能的目的。目前电气节能主要内容有:供配电系统的节能及降低不必要的损耗、电气照明节能、建筑电气设备节能、计量和管理、能源的综合利用等。当然建筑电气的节能的内容还有很多,涉及暖通、给排水、建筑等专业,是一个系统的工程,需要各专业的密切配合。 供配电系统的节能:首先谈一下电压损失和线路损耗。在现行的电气设计中,为了控制投资,导线截面的选定有时比较小,虽然满足了计算电流和设计的要求,但有时却忽略了电压降和线路损耗。根据本人的工作经验,导线的选择应得到重视,在满足设计的计算电流和规范保护的要求,还应校核电压损失。根据电压损失的计算△U(%)=1.73(R×cosθ+X×sinθ)I×L/(10×Un),其中R:电阻(Ω/Km),X:感抗(Ω/Km),Un:额定电压,cosθ:功率因数
评析火灾应急照明的配电设计问题
随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,聚集的人员越来越多,当建筑物内部发生火灾时,造成人员严重伤亡的危险性越来越大,这与建筑物内有无良好的应急照明(事故照明)系统有着很大的关系,所以良好的应急照明系统是一个相当重要的安全设施,是建筑物内人员的安全和及时疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度的减少人员的伤亡与降低人民财产的损失。所谓应急照明,是指在正常照明系统在非常状态下,供人员疏散,保障安全或继续工作用的照明。包括:备用照明、疏散照明、安全照明。对于不同类型的建筑应急照明的供电时间、照度及控制要求均有不同。根据规范要求,建筑物的应急照明、疏散指示照明属于消防电源,均需按建筑物等级标准采用相应等级的要求供电。在进行应急照明供电设计时,设计人员都遵循“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,应设置有蓄电池的应急照明灯或用集中蓄电池供电;带蓄电池的应急照明可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专