建筑供配电照明设计心得
lc385494533
2014年10月16日 16:36:07
只看楼主

建筑照明设计心得一,其实大家都是知道我们建筑电气里面第一节,也就是入手问题、照明设计,照明设计是画图第一阶段,其实照明设计很简单,我刚从新手过来的时候照明设计也是一大问题,大家都知道 照明设计手册,这个准备好。 1、 照明第一步,照度和功率,什么是照度,这个不多解释啦,设计照明在规范里面就满足两样 东西,照度是其中之一,查规范建筑照明技术规范,对于各种房间有不一样的照度,比如普通商铺照度是300LX,第二部就是功率,在满足照度的情况下,功率是不可以超的,不那此灯具是不节能的,违反建筑照明规范,查的功率密度是12W。

建筑照明设计心得

一,其实大家都是知道我们建筑电气里面第一节,也就是入手问题、照明设计,照明设计是画图第一阶段,其实照明设计很简单,我刚从新手过来的时候照明设计也是一大问题,大家都知道 照明设计手册,这个准备好。

1、 照明第一步,照度和功率,什么是照度,这个不多解释啦,设计照明在规范里面就满足两样 东西,照度是其中之一,查规范建筑照明技术规范,对于各种房间有不一样的照度,比如普通商铺照度是300LX,第二部就是功率,在满足照度的情况下,功率是不可以超的,不那此灯具是不节能的,违反建筑照明规范,查的功率密度是12W。

2.计算,计算方法:工程中民用建筑常用利用系数平均照度法。

房间参数 房间长度L: 6.43m, 房间宽度B: 3.62 m, 计算高度H: 2.25 m灯具参数:
型号: 飞利浦TLD18W/33 , 单灯具光源数:2个
灯具光通量: 1200lm, 灯具光源功率:32.00W
镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:5.00
其它参数:
什么是利用系数啦,利用系数法的计算公式为:F=E·S/(N·C>u·K)式中F为单个灯具光源的光通量(流明);E为照明标准规定的该工作条件平均照度值(勒克斯);S为工作面面积(米2);N为所用灯具个数;K为维护系数。C>u、K均可从照明设计手册或者其他书籍查出。K为维护系数见下面数据,此数据也是查表得来。

环境污染特征
灯具清洁次数(次/年)
工作场所
K值
清洁 2 办公室、阅览室、仪器、仪表装配车间 0.8
一般 2 商店营业厅、影剧院观众厅、机加工车间 0.7
污染严重 3 铸工、锻工车间、厨房 0.6
室外 2 道路、广场 0.7

3.灯具参数:
型号: 飞利浦TLD36W/54 , 单灯具光源数:2个
灯具光通量: 2500lm, 灯具光源功率:64.00W
镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:9.00

4.其它参数:
利用系数: 0.55, 维护系数: 0.80, 照度要求: 300.00LX, 功率密度要求: 11.00W/m2

5.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数
计算结果:
建议灯具数: 3, 计算照度: 283.51LX
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =219.00W
实际功率密度:9.41W/m2, 折算功率密度: 9.95W/m2

6.校验结果:
要求平均照度:300.00LX,实际计算平均照度:283.51LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:11.00W/m2,实际功率密度:9.41W/m2
符合规范节能要求!
计算可以用天正导出,注意灯源差距比较大,选知名品牌,知名品牌的每个灯具都有自己的参数,见上面参数。


{HVQ71UB3B85[]T7PZFI9GU.jpg

天天的天
2014年10月16日 16:43:19
2楼
路过,顶一下。
回复
chunhuaxingxing
2014年10月16日 16:56:35
3楼
学习了,谢谢
回复
ly3206090130
2014年10月16日 19:42:10
4楼
学习了,谢谢
回复
qq_1402650698578
2014年10月17日 08:23:49
5楼
学习了,学习了,
回复
ssqqugamd
2014年10月17日 09:03:51
6楼
回复
呆呆123
2014年10月17日 09:08:26
7楼
顶起
回复
ljk0331
2014年10月17日 09:54:35
8楼
好东西,在这学习了。谢谢楼主
回复
biandianso
2014年10月17日 10:07:22
9楼

好东西,在这学习了。谢谢楼主
回复
chengt2000
2014年10月17日 16:10:27
10楼
为什么不用T5光源
回复
yangjing4668
2014年10月17日 16:30:12
11楼

路过,顶一下。
回复

相关推荐

APP内打开