大型通信楼机房楼供配电设计特点
大型通信楼机房楼供配电设计特点1、工程概况本人设计完成的某大型综合通信楼为一个集办公、生产为一体的综合建筑群体。工程建筑面积49288m2,其中一期通信机房楼为24834m2,地上五层,地下一层。建筑高度23.9米。该通信机房安装移动交换设备180万门,6万路端的长途交换设备2套及数据机房、IDC机房、网管客服中心等生产用房。二期办公楼为24454m2,地上十一层,地下一层。建筑高度44.1米。二者垂直成L型布置,合围成一个入口广场。广场内以绿化、水面为主,使其形成一个具有强烈现代感的优美的区域环境。另在机房楼东侧设置独立的高压配电室和柴油机房。2、供配电设计2.1容量分布通信机房楼主要用电设备包括机房工艺设备、照明、空调、水泵、电梯及其它动力设备。照明设计按建筑性质、规模及甲方功能需求设计。照度标准为:设备用房150~200lx,进线室100lx,电力电池室60lx,交换机房、移动机房200lx,客服中心、网管中心、维护中心、数据机房200lx。采用高效节能的照明光
配电设计负荷计算的方法
负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。