大型通信楼机房楼供配电设计特点
大型通信楼机房楼供配电设计特点1、工程概况本人设计完成的某大型综合通信楼为一个集办公、生产为一体的综合建筑群体。工程建筑面积49288m2,其中一期通信机房楼为24834m2,地上五层,地下一层。建筑高度23.9米。该通信机房安装移动交换设备180万门,6万路端的长途交换设备2套及数据机房、IDC机房、网管客服中心等生产用房。二期办公楼为24454m2,地上十一层,地下一层。建筑高度44.1米。二者垂直成L型布置,合围成一个入口广场。广场内以绿化、水面为主,使其形成一个具有强烈现代感的优美的区域环境。另在机房楼东侧设置独立的高压配电室和柴油机房。2、供配电设计2.1容量分布通信机房楼主要用电设备包括机房工艺设备、照明、空调、水泵、电梯及其它动力设备。照明设计按建筑性质、规模及甲方功能需求设计。照度标准为:设备用房150~200lx,进线室100lx,电力电池室60lx,交换机房、移动机房200lx,客服中心、网管中心、维护中心、数据机房200lx。采用高效节能的照明光
现代多层住宅配电设计(2)
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关