通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
弱电工程施工中的四件法宝如何使用?
弱电工程施工经常会使用几种工具,你知道哪几种吗? 在弱电工程施工过程中,有四法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表、电笔及 穿线器 ;那这四个法宝是有何用呢? 一、摇表(兆欧表) 什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。使用方法将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用电路为例,当绝缘电阻小于0.5MΩ,就证明线路中有漏电了。 二、电笔 什么是电笔:是一种电工工具,用来测试电线中是否带电;低压测电笔,可以测量线路中存在的24V~50