小区10kV配电工程施工现场
gety9527
gety9527 Lv.4
2015年03月09日 16:04:21
只看楼主

先看看接地,只有局部的,因为箱柜已经安装好了主电缆沟二次电缆沟蓄电池组、直流屏10kV进线柜PT柜10kV馈线柜10kV全貌变压器进线柜电容补偿柜低压馈线柜低压分支箱柜结束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

先看看接地,只有局部的,因为箱柜已经安装好了







主电缆沟

主电缆沟.JPG

主电缆沟2.JPG
主电缆沟3.JPG

主电缆沟4.JPG

二次电缆沟
二次电缆沟.JPG

蓄电池组、直流屏
蓄电池组.JPG

直流屏1.JPG

直流屏2.JPG

10kV进线柜

10kV进线柜.JPG

操作按钮.JPG
操作说明.JPG
高压带电显示.JPG

模拟显示板.JPG

PT柜
PT柜.JPG
PT1.JPG

10kV馈线柜
馈线柜.JPG

10kV全貌

全貌.JPG

变压器进线柜
低压进线柜.JPG

低压柜操作.JPG

电容补偿柜
电容柜.JPG
无功补偿仪.JPG

低压馈线柜
低压馈线柜.JPG

低压开关放大.JPG

低压分支箱柜
低分箱1.JPG

低分箱2.JPG

低分箱3.JPG
低分箱4.JPG

结束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主电缆沟.JPG


主电缆沟2.JPG


主电缆沟3.JPG


主电缆沟4.JPG


二次电缆沟.JPG


蓄电池组.JPG


直流屏1.JPG


直流屏2.JPG


10kV进线柜.JPG


操作按钮.JPG


操作说明.JPG


高压带电显示.JPG


模拟显示板.JPG


PT1.JPG


PT柜.JPG


馈线柜.JPG


全貌.JPG


低压进线柜.JPG


电容柜.JPG


无功补偿仪.JPG


低压开关放大.JPG


低压馈线柜.JPG


低分箱1.JPG


低分箱2.JPG


低分箱3.JPG


低分箱4.JPG


低压柜操作.JPG

免费打赏
gety9527
2015年03月09日 16:10:52
2楼
接地貌似丢了啊,补上

接地1.JPG

接地2.JPG

接地3.JPG







回复
dqly2007
2015年03月09日 16:23:47
3楼
gety干得不错,果果会想你的:lol
回复
lingxuct
2015年03月09日 17:05:53
4楼
最重要的综保看不清楚,柜前二次电缆沟对高压操作(因下面地不平)会带来麻烦,接地扁钢搭接没有达到规范(不小于扁钢宽度的2倍)要求。
回复
xiaofangpian
2015年03月09日 17:09:03
5楼
感谢分享!!!!
回复
fengguowuhenji
2015年03月09日 19:02:50
6楼
路过,瞅瞅
回复
lingxuct
2015年03月10日 08:13:44
7楼
低压分支箱柜内缺PE排,请补上。
回复
勇者无疆
2015年03月10日 08:26:30
8楼
不错的分享
回复
阿克萨
2015年03月10日 08:31:07
9楼

感谢分享!!!!
回复
冬日咖啡
2015年03月10日 08:39:14
10楼
很不错的资料,谢谢分享!
回复
gety9527
2015年03月10日 09:00:46
11楼
ccc___ 发表于 2015-3-10 08:13 低压分支箱柜内缺PE排,请补上。这是供电局的箱子,三相四线制的,不带PE排的,按理说应该把N做成PEN,可是N线还真不一定接地了。。。
回复

相关推荐

APP内打开