浅谈建筑电气安装施工技术方法
当前,随着人们的生活水平不断提高,对建筑电气提出了更高的要求;那么,要想确保建筑电气的稳定、安全以及高效,不仅要保证电气系统、配电线路以及低压开关等安装过程中的质量,同时,还必须设计优质的设计方案,在这一环节里,最为关键的就是施工技术及质量控制,所以,建筑电气施工过程中,应设计优质的施工方案,以确保建筑电气施工过程中具有高质量。 1目前建筑电气安装工程现状及措施 1.1电气工程安装现状分析 1.1.1建筑电气安装工程设备用料 首先,很多建筑行业在继续电气安装的时候,采用的是三无产品,没有任何的相关检测手续和说明报告。使用的相关导线不按规定和标准进行采购,而是采用电阻率相对较高、绝缘性能较差以及低熔点等非节能环保材料的电缆和导线。其中电缆的相对耐压性能较低,温度承受能力
浅谈建筑电气安装施工技术的探讨
1 施工前期准备工作 施工准备阶段是指工程施工前将施工必需的技术、物资、劳动组织、生活等方面的工作事先无做好,以备正式施工时组织实施。只有充分做好施工前的准备工作,才能保证工程施工顺利进行。 施工准备通常包括:技术准备、施工现场准备,物资、机具及劳力准备以及季节施工准备。 电气安装专业技术准备一般主要包括以下各项内容: 1.1 熟悉和审查图样熟悉和审查图样包括学习图样、了解图样设计意图、掌握设计内容及技术条件、会审图样、核对土建与安装图样之间有无矛盾和错误、明确各专业间的配合关系。 1.2 编制施工组织计划或施工方案编制施工组织计划(或施工方案)是做好施工准备的核心内容。建筑安装工程必须根据工程的具体要求和施工条件,采用合
关于风机的安装施工技术说明
1、风机安装的一般规定 (1)风机的基础、消音和防震装置,应符合设备技术文件的要求。 (2)现场组装风机时,绳索的捆缚不得操损伤机件表面。 (3)风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分应作强度试验。当设备技术文件无规定时,水压试验的压力应以最高工作压力的1.25—1.5倍,气压试验的压力应不最高工作压力的1.05倍。 (4)风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等,均应有单独支撑,各管路与风机连接时法兰应对中贴平,不得强制连接,机壳不应承受外加荷载,以防机壳变形。 (5)风机连接的管路需要切割或焊接时,不应使机壳发生变形,一般宜在管路与机壳脱开后进行。 (6)风机的横向中心线以进出口管道中心为准,纵向中心线以传动轴为准,其偏差不得大于±5mm。 (7)风机的标高以传动轴为基准点,其偏差不得大于±1mm。 (8)风机水平度为0.2mm/m。 2、离心
建筑电气施工安装技术要点
(1)电缆的敷设。应仔细检查电缆的型号、规格等是否符合设计施工的基本要求,并经过严格的绝缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽量避免出现电缆交叉敷设的现象,应将电缆排列规整并加以稳固,在敷设电缆位置和接头位置应设置醒目的标志。遵循由上而下的原则进行电力电缆和控制电缆的顺序配置,一般在普通支架上设置的控制电缆,应该以敷设一层为宜,在桥架上设置的电缆应以不超过三层为宜。此外,进行电缆接头的操作必须符合设计施工的要求,需要安装人员具备熟练的技术水平,尽量避免在充满尘土、污物的恶劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的操作确保一次完成,禁止将暴露的电缆接头长期置于恶劣的环境中,避免发生受潮现象。